Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
02.06.2020, 08:05
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,033
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
|
Re: Питание контактора низким напряжением.
Сообщение от GTK31
|
Активное сопротивление не менее нескольких сотен Ом.
|
40..80Ом в тех, что попадались.
Сообщение от GTK31
|
У вас как катушка пускателя оказывается постоянно включенной?
|
Переключателем, 1 раз при включении блока (стабилизатора). То есть скорее всего после срабатывания напряжение упало ниже отпускающего.
Ок, пока что ничего конкретного при работе на пониженном напряжении) Стронулся якорь или нет - вопрос вторичный.
Я слышал, что даже при загрязнении в зазоре магнитной цепи катушка может перегреться, так что ответ на №й наверняка положительный, просто хотел убедиться. Хотя может - в стабах специальные катушки, устойчиво работающие во всём лиапазоне напряжений, есть вообще такие?
Последний раз редактировалось zoog; 02.06.2020 в 08:13.
|
|
|
|
02.06.2020, 09:09
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 636
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
|
Re: Питание контактора низким напряжением.
Сообщение от akegor
|
Если схема с самоблокировкой - тогда да.
|
До самоблокировки пускатель должен включится еще. При пониженном напряжении этого не случится. Поэтому и спрашиваю, кто жмет кнопку "Пуск" так долго.
Сообщение от zoog
|
40..80Ом в тех, что попадались.
|
У мощных пускателей наверное так и есть. Я ведь уточнял у пускателя какой величины примерные параметры. Правда я немного подзабыл про индуктивность катушки.
Сфотографировал специально для вас: тип пускателя, активное сопротивление катушки в районе 900 Ом, индуктивность катушки 1,9 Гн с разомкнутой магнитной системой. И увеличение индуктивности свыше предела MY6243 (на работе только такой) с втянутым якорем (давлю на якорь ручкой).
Последний раз редактировалось GTK31; 02.06.2020 в 09:11.
|
|
|
|
02.06.2020, 09:10
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 636
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
|
Re: Питание контактора низким напряжением.
Сообщение от zoog
|
Переключателем, 1 раз при включении блока (стабилизатора). То есть скорее всего после срабатывания напряжение упало ниже отпускающего.
|
Так не должно быть.
|
|
|
|
02.06.2020, 09:17
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,033
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
|
Re: Питание контактора низким напряжением.
Сообщение от GTK31
|
Сфотографировал специально для вас
|
Пардон, я никак не хотел сказать, что Вы ошибаетесь, просто мой частный случай другой)
Сообщение от GTK31
|
Так не должно быть.
|
Что именно?
|
|
|
|
02.06.2020, 09:38
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 636
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
|
Re: Питание контактора низким напряжением.
Сообщение от zoog
|
Что именно?
|
Включение пускателя переключателем с фиксацией, тумблером там или т.п.
|
|
|
|
02.06.2020, 10:24
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,962
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
|
Re: Питание контактора низким напряжением.
Сообщение от yblod5
|
не абсолютно, про пружину забыли!
|
Когда придумают пружину с характеристикой обратной соленоиду, решится масса проблем с пропорциональным регулированием при помощи соленоида. Пока это не так. И от пружины характеристика изменения силы притяжения с расстоянием не меняется.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
|
|
|
02.06.2020, 12:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,483
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Питание контактора низким напряжением.
Сообщение от zoog
|
что контакторы делают в таких условиях? Может ли быть защита от недосрабатывания катушки?
|
Если простая катушка мощного контактора на переменный ток постоянно принудительно включена, то при понижении напряжения до ~140-150В ярмо практически всегда отваливается от якоря на 1-3мм и катушка начинает сильно греться, через минут три-пять появляется запашок и в конце концов сгорает.
zoog, ставь контактор с электронной катушкой, например ABB серии AF, там такого явления нет.
обычно в заказе называется с катушкой переменного/постоянного тока с электронным блоком сопряжения с широким диапазоном рабочего напряжения
https://electrica-shop.com.ua/files/AF50-110.pdf
http://www.ep.ru/product/katalogs/AB...0000000023.pdf
ПС. Пробовали ставить на цепи управления реле напряжения, чтобы не допускать такой работы, но именно реле напряжения потом доставляли немало головной боли при эксплуатации.
В ряде случаев, тупо переходили на перевод цепей управления на постоянный ток, с заменой релейно-контакторной части, намного более устойчивая работа при просадках сетевого напряжения.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.06.2020 в 13:21.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
|
|
|
02.06.2020, 13:41
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Питание контактора низким напряжением.
Сообщение от GTK31
|
Активное сопротивление не менее нескольких сотен Ом.
|
Сообщение от zoog
|
40..80Ом в тех, что попадались.
|
Это вы каким прибором измерили?
|
|
|
|
02.06.2020, 14:41
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.07.2010
Адрес: 5-е кольцо МКАД
Сообщений: 501
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
|
Re: Питание контактора низким напряжением.
Серия контактов AF фирмы АВВ чудо, жалко лет двадцать такого не было. Там в катушках две обмотки: пусковая и удерживающая с платой управления, которая боится статики (поэтому и получилось ее препарировать
Лет двадцать назад работал в шараге, и делали проект для сварочного цеха, там часто напряжения прыгало, вот и придумали питать контакторы, рассчитанные на переменку 220В от постоянки: при пуске импульс +170В, а потом удержание 24В. Применяли трансформатор ОСМ с обмотками: 110В и 24В. Параллельно катушке конденсатор 100мкф 300В а переключение делал сам контактор через приставку контактную.
В то время контакторов с обмотками для переменки на 110/220/400 было вагон, а на 12, 24, 36 переменки экзотика а для постоянки вобще недоставаемо. За время работы сгорел один, и то из-за перекоса керна (на переменке он так же бы сгорел).
__________________
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
|
|
|
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
|
|
|
02.06.2020, 15:38
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Питание контактора низким напряжением.
Сообщение от SergeyNT_
|
За время работы сгорел один, и то из-за перекоса керна
|
Какие-то контакты не замкнулись или не разомкнулись? Ведь на постоянном токе никаких реактивностей не возникает, поэтому как там керн лег катушке всё равно.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|