Re: Регулятор мощности в трехфазной/однофазной сети на симисторах
mtit, От ТП я 100% питаюсь не в одиночку. Но сам факт, что либо dV/dT превышаю, либо есть превышение Vdrm (причем на оптосимисторах), скорее всего присутствует. Сегодня модифицирую пару блоков по управлению симисторами, один вариант сделаю как DmitriyVDN предложил (по 2 последовательных оптосимистора в управление), второй вариант на МИТ-4В сделаю (но очень не хочется это в готовых устройствах использовать). Сейчас мне не понятно где глюк возникает, управляющие оптосимисторы гадят, или силовые BTA41-1200. Для тестов еще и тиристоры заказал, но в мою глухомань они только через 2-3 недели доедут...
Дополнение от 09.09.2023
В общем попробовал вариант с двумя последовательно включенными оптосимисторами MOC3052 на каждый канал, не помогло. В понедельник попробую конечно еще с импульсными тарнсами МИТ-4В на управление поизголяться, хотя слабо верится в положительный результат...
Есть еще идеи у народа, как именно с симисторами на выходе все это победить?