ремонт MLC9000+DB240
ремонт MLC9000+DB240, возможно кому то пригодится.
после 6 лет эксплуатации этого регулятора температуры, у нас это регулятор температуры зон экструдеров и головы, по 17 зон. так вот начались периодические сбои и потеря управления по шине профибас, примерно раз в неделю, оказалось питание шины на модулях DB240 организовано через развязывающий трансформатор, который накачивается через конденсатор 10 мкф 25в, и потеря его емкости менее 6 мкф приводит к таким сбоям.
__________________
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
|