Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь. |
17.07.2008, 20:15
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,967
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
|
Зависимое (MS) управление бытовыми вентиляторами
Сваял для дома, для семьи сабж, может быть, кому-нибудь и пригодится. Если не весь, то узлы.
Суть в том, что у меня в квартире удаление воздуха из ванной происходит "сквозняком" через туалет. Отсюда проблема: при включении вентилятора в ванной весь насыщенный парами воздух нагнетается в туалет, где также пришлось поставить вентилятор, который должен включаться одновременно с "ванным". В то же время, для удаления запахов из туалета он должен самостоятельно включаться при включени лампы.
Поставлены два вентилятора "Домовент", причем в ванной - с таймером, включающийся при нажатии кнопки в конце купания (поскольку насасывать холодный воздух в ванную при купании - б-р-р-р!).
Стояла задача обеспечить следующую логику работы: при включении света в туалете должен включаться только "туалетный" вентилятор, а при запуске "ванного" - оба и работать до окончания отработки времени задержки (минут 7...10). При этом свет в туалете гореть не должен.
Схема представлена на рисунке. Печатная плата, на которой размещены элементы, обведенные пунктирной рамкой, в формате sPrintLayout - в прикрепленном файле.
Сабж был полностью собран из имеющихся в наличии компонентов. Определенная сложность заключалась в параметрах датчика тока, проходящего через "ванный" вентилятор, мощностью всего 14 Вт. Громоздить холловские датчики тока не хотелось, поэтому использован обычный понижающий трансформатор (T1). Вторичная обмотка включена в качестве токосъемной, сетевая - как выходная. Перебрав около десятка имевшихся в наличии малогабаритных трансформаторов, остановился на завалявшемся в загашниках трансформаторе от древнего совдеповского ИИП 220/24 В, выдающего на сетевой (выходной) обмотке 8,5 мА, потребные для работы оптрона МОС3043. При нагрузке - 40 ваттной лампе снималось порядка 26...27 мА. Другие трансформаторы, с меньшими напряжениями вторичной обмотки (6...9...12 В), давали с сетевой всего 2...5 мА. К вентилятору подводится порядка 210 В, что на его работе практически не сказывается.
Эти цифры могут быть полезными при расчетах трансформаторов тока на другие значения токов.
Сабж размещен в распредкоробке в туалете. Светодиоды VD4 и VD5 поставлены исключительно в качестве "выпендрежа" (ну нравятся мне световые эффекты) . Есть мысль поставить и в туалете вентилятор в таймером (минут на 2...4), тогда симистор из схемы можно исключить и на сигнальный вход вентилятора подавать 220 В прямо с оптронов.
-- Прилагается рисунок: --
Прикрепленный файл: 4305005.rar
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
|
|
|
|
18.07.2008, 13:14
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,967
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
|
Ну, и чтобы закрыть тему - усовершенствование предыдущей схемы. Сущность заключается в том, что "туалетный" вентилятор с собственным таймером включается на 3..5 мин при выключении света в туалете (дабы не шумел над ухом, если захочется "подумкать" в тиши этого кабинета ).
Конденсаторы С2 и С3 заряжаются при включении света, причем С2 - несколько быстрее, открывается транзистор VT1, шунтируя база-эмиттерный переход транзистора VT2, который остается закрытым. При выключении света конденсатор С1 быстро разряжается через R2-R3 и база-эмиттерный переход VT1, который закрывается и разрешает работу генератора тока на VT2, формирующего постоянный ток через светодиод оптрона (6 мА), пока разряжается конденсатор С3. За это время симистор оптрона пропускает на управляющую шину вентилятора пачку импульсов сети, которые запускают его таймер.
Вроде бы все...
-- Прилагается рисунок: --
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
|
|
|
Сказали "Спасибо" Falconist
|
|
|
18.07.2008, 23:50
|
|
Прохожий
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Чтото очень сложно для ванной с туалетом.
Прием кнечно хроший.
Но Вы забыли, про помещения с повышенной опасностью.
Не проще ли задачу решить вент. трубой из ванной
через туалет и вентилятором в туалете с обр. клапаном
и закрыть это все декор. подвесным потолком.
__________________
И на камнях растут деревья
|
|
|
|
18.07.2008, 23:58
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,967
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
|
Так ведь дизайн квартиры каждый решает сам для себя... Не хотелось лепить дополнительные короба.
Да и суть ведь не в этом! Ну, не вентиляторы, не в ванной - просто master-slave управление чем бы то ни было. Просто поделился одним из вариантов решения задачи, поставленной на форуме "pro-radio".
По хорошему, конечно, это нужно было бы вставить в раздел "Обмен опытом".
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
|
|
|
|
19.07.2008, 00:12
|
|
Прохожий
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Я не осуждаю, а предложил вариант решения задачи.
__________________
И на камнях растут деревья
|
|
|
|
01.08.2008, 00:33
|
|
Частый гость
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 21
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Сообщение от Falconist
|
...дабы не шумел над ухом, если захочется "подумкать" в тиши этого кабинета...
|
правильный подход, однозначно
а нет схемки регулирования оборотов вентиляторов типа домовентовских?
Последний раз редактировалось Falconist; 15.07.2011 в 14:12.
|
|
|
|
01.08.2008, 09:15
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,967
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
|
Вопрос о регулировке оборотов Вы задали, конечно, интересный. Вечерком я попробую погонять свой "Домовент" через симисторный диммер. Если результат будет положительным, подумкаю, как модифицировать приведенные схемы.
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
Последний раз редактировалось Falconist; 15.07.2011 в 14:12.
|
|
|
|
02.08.2008, 15:28
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,967
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
|
Сообщение от Joos
|
а нет схемки регулирования оборотов вентиляторов типа домовентовских?
|
Попробовал, как и обещал, погонять свой "Домовент-100С1" через симисторный регулятор. Получилось вот что. Максимальные обороты достигаются при положении ручки регулировки мощности примерно 30...40% от максимальной. При бОльших мощностях вентилятор останавливается.
По-видимому, это связано с повышенной индуктивностью его обмоток (все-таки, всего 14 Вт), вследствие чего симистор не успевает закрыться до начала следующего полупериода. Так что применять симисторный регулятор все-таки стремно, как бы не спалить вентилятор: напряжение в сети все-таки гуляет и угол включения симистора изменяется с напряжением.
Наверное, в данном случае более предпочтителен регулятор на высоковольтном полевике с ШИМ. А поскольку я лично таких регуляторов не делал, то может быть, кто-нибудь подскажет рабочую схемку.
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
|
|