Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
30.10.2022, 17:37
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 375
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
сигнализатор появления напряжения в сети переменного тока
здравствуйте! Надо сварганить сигнализатор сетевого напряжения. То-есть появилось электропитание в сети 230 вольт, включается сигнал длительностью 10 секунд который говорил бы о том что питание появилось.
Зачем это надо? У нас часто вырубаю электроэнергию до пяти часов бывает. Я подключаю в сеть бесперебойник для того чтобы хотя бы лед освещение запитать в квартире.
Питание сигнализатора будет через бес трансформаторный источник питания. Помогите подобрать гасящий конденсатор С1 и резистор R1 по схеме на скриншоте. Так же выкладываю схему сигнализатора. По моим предположениям схема должна потреблять 10-15 миллиампер.
Последний раз редактировалось Andre_san; 30.10.2022 в 17:42.
|
|
|
|
30.10.2022, 17:55
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: питание для сигнализатора
Andre_san, все понятно, но у бесперебойника вроде как есть уже мозги на тему и отключения, и включения, и уровня остатка на батарее?
И он потребителей подключает транзитом…
Есть реле напряжения с индикацией наличия сети…
Ну и в завалах наверняка есть старый (тяжелый трансформаторный) БП от какого-нибудь старого модема для развязки от сети…
Схему можно и на 555 собрать с выходом на обычную пищалку с генератором…
У нескольких бесперебойников уменьшал до ненавязчивой громкость и подобрал тональность. Как стало тихо - значит сеть есть…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.10.2022 в 17:59.
|
|
|
|
30.10.2022, 19:42
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 375
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: сигнализатор появления напряжения в сети переменного тока
mike-y-k, Поясню, я отключаю автомат на линию питания розеток и освещения. Включаю бес перебойник и с выхода резервное питание 220вольт подаю на одну из розеток и у меня есть хотя бы осещение, при отсутствии основного электропитания. А так как авомат отключен, то нужен сигнализатор подключенный к фазе до автомата, чтоб знать когда вкоючат основное электропитание.
|
|
|
|
30.10.2022, 20:01
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 17.06.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 723
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: сигнализатор появления напряжения в сети переменного тока
Делал похожую штуку, но использовал имеющийся готовый блок питания-вилку с выходным USB-разъемом. При появлении электричества начинает работу прерывистая свето- и звуковая сигнализация, отключить которую можно кнопкой до следующего пропадания и появления электричества.
Элементная база: светодиод + (пассивная) пищалка + PIC10F222 + тактильная кнопка.
На всякий случай: pwr.zip
в архиве - исходники (MPLABX) для PIC10F222 и три прошивки для трех частот пассивной пищалки (1kHz, 2kHz и 4kHz)
|
|
|
|
30.10.2022, 20:11
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: сигнализатор появления напряжения в сети переменного тока
Andre_san, ту розетку пропускаете через UPS и ничего не делаете с остальными розетками…
Оно все само включится при появлении сетевого напряжения…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
30.10.2022, 20:12
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 375
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
j-Roger, Спасибо конечно за схему и прошивки, но вопервых у меня нету готового источника питания на 5вольт, нет в наличии данного МК, нет программатора для него. Зато есть 555 таймер и CD4093.
Вот если бы на Аттини13 можно было бы сварганить.
mike-y-k, Не чего не понял! Что само включится? Я вход бесперебойника отключаю, а с выхода подаю 220 на розетку.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.10.2022 в 21:12.
Причина: 6.6
|
|
|
|
30.10.2022, 20:39
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 17.06.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 723
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: сигнализатор появления напряжения в сети переменного тока
Andre_san, во вложении - аппнота AN954 от Microchip по бестрансформаторным источникам питания.
Для тока 11..20 мА по схеме из аппноты:
получается так:
Uвх = 200..240В
напряжение стабилизации стабилитрона: 5,1V +- 5% (рассеиваемая на нем мощность ‹ 0.5 Вт )
R1: 100 Ом +- 10% 0.5 Вт
С1: 0.33мкФ +- 20% [ 630V ]
Аппнота: 00954A.zip
Последний раз редактировалось j-Roger; 30.10.2022 в 20:56.
Причина: добавил допуски элементов
|
|
|
|
30.10.2022, 22:00
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: сигнализатор появления напряжения в сети переменного тока
Andre_san, UPS вообще-то работает при постоянном подключении входа в розетку, контролирует наличие сетевого напряжения, при отсутствии сетевого напряжения переключается на батарею, при восстановлении сетевого переключается на сеть и начинает заряжать батарею…
Непонятны дополнительные манипуляции с автоматами…
Если есть опасение о параметрах сети при включении - для этого есть реле напряжения, которое контролирует напряжение в сети и при выходе его за допустимые пределы отключает выход. Включение выхода при появлении напряжения происходит с программируемой задержкой. У ряда моделей регулируются задержки при пониженном и повышенном напряжении.
Ток коммутируемой нагрузки обычно от 10…15A и до 63A…
Ну а индикатор включения вполне реализуется на 555 - одновибратор вполне можно запустить на требуемое время, а реализация собственно звукового излучателя - тут уже дело вкуса и наличия. В качестве питания - любой рабочий БП, наверняка в хозяйстве найдется что-то с USB выходом…
Самое простое решение - собрать пищалку в корпусе такого адаптера и просто включать его руками в розетку при отсутствии сетевого напряжения и руками выключать из розетки, когда надоест писк при появлении сетевого напряжения…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
30.10.2022, 23:25
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 375
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: сигнализатор появления напряжения в сети переменного тока
mike-y-k, Все смешалось в доме обломовых кони люди, люди кони, кони пони....
Из того что я написал вы не въехали в тему ни грама. Ладно, попробую еще раз оъяснить.
Безперебойник может работать и без потключения в розетку через вход, то есть есть режим роботы от аккумулятора что мне собственно и нужно. Энергия аккумулятора преобразуется в переменное напряжение почти синусоидалной формы 220 вольт, которое я собираюсь подать в линию квартиры через розетку. Для того чтобы было постоянное освещение хотя бы в одной комнате. Автомат я отключаю для того чтобы небыло большого кабум или аварийной ситуации поскольку выход бесперебойника подключается в линию. Я надеюсь понятно изложил.
Последний раз редактировалось Andre_san; 30.10.2022 в 23:36.
|
|
|
|
30.10.2022, 23:58
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: сигнализатор появления напряжения в сети переменного тока
Andre_san, спасибо за попытку объяснить как работают UPS…
Я их не только пользую, но и делаю под специфические требования…
Для Вас самое простое решение уже описал - добавляете розетку до того автомата, который отключаете и вставляете туда при отключении автомата любой сетевой адаптер c USB выходом (220VAC/5VDC) на его выход из любого шнурка с USB вилкой подключаете пищалку. И при появлении сетевого напряжения Вы точно услышите это.
При включении того автомата учстойство извлекается из дополнительной розетки…
Совсем непонятна в такой ситуации манипуляция с автоматами и вытаскиванием UPS из розетки - сильно проще сделать все сразу стационарно…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.10.2022 в 00:10.
|
|
|
|