Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
11.01.2017, 07:09
|
|
Прописка
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Цифровое управления БП
Сообщение от индюк
|
а чо - сразу с ацп подать опорное на оу не судьба????
|
Вы наверное имели ввиду с ЦАП... Нет не судьба, была бы линейная зависимость, как например в YL030MC280 выход 0-30 управление 0 - 10, подал 5 вольт, получил 15. А здесь другая история - покручивая ручки потенциометров, я измеряла напряжения на входе U2 (ножка 3) Так вот это напряжение меняется от 0 до 10 вольт, причем гораздо больше зависит от положения потенциометра P2 нежели от P1
Все же хочется прикрутить AD5293, тем более что SPI уже задействован на других таких же AD5293. Остается только CS дополнительный бросить. Вопрос в том будет ли работать...
|
|
|
|
11.01.2017, 08:16
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,058
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
|
Re: Цифровое управления БП
Сообщение от Jane9226
|
причем гораздо больше зависит от положения потенциометра P2 нежели от P1
|
Р1 - установка напряжения, Р2 - тока защиты. Или стабилизация(ограничение) тока.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
Последний раз редактировалось akegor; 11.01.2017 в 08:18.
|
|
|
|
11.01.2017, 10:46
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 2,760
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 1,037 раз(а) в 569 сообщении(ях)
|
Re: Цифровое управления БП
Здесь нужен источник тока, а не напряжения. Ибо соленоид "тянет током", ампер-витками. При работе обмотка соленоида нагревается, сопротивление растёт, ток падает: надо работать с током. Недаром во всех методичках по испытанию моторов упоминается температура обмотки.
По реализации: контроллер пусть гонит ШИМ на схему step-down конвертора и измеряет ток: напряжение на шунте.
|
|
|
|
11.01.2017, 11:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 2,471
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,989 раз(а) в 863 сообщении(ях)
|
Re: Цифровое управления БП
Сообщение от Jane9226
|
без проблем можно купить вот такой блок питания.
|
Не забудь его сразу переделать, О.У заменить на MC34071, конденсатор входной поставить на 63в иначе вскоре этот блок питания рванет.
Тут http://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html обсуждение этого блока.
Последний раз редактировалось Demo65; 11.01.2017 в 11:49.
|
|
|
|
11.01.2017, 11:57
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,052
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
|
Re: Цифровое управления БП
Ну и не забывать, что 2А стартовый линейный БП выдаст только в самом верхнем диапазоне напряжения. Больше 20..25Вт виднеющийся кулер не сдует.
|
|
|
|
11.01.2017, 17:08
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: Цифровое управления БП
Таки что будет делать контроллер?
Решение может зависеть от используемого алгоритма.
Это что-то типа стенда для проверки/поверки/тарирования тех соленоидов?
Какой будет использован алгоритм для работы?
Формально любой импульсный БП с нужными параметрами - почти готовое решение при замене его контроллера или его доработке на управление от MCU.
Замена контроллера может оказаться несколько сложнее.
А доработка управления - тот самый цифровой потенциометр вместо установленного в схеме делителя в цепи обратной связи. И два канала измерения - ток + напряжение.
Схем доработки импульсных БП на регулируемое напряжение на выходе достаточно.
Кстати термодатчик на корпусе соленоида тоже может оказаться не лишним - DS18B20, например.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
11.01.2017, 18:08
|
|
Прописка
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Цифровое управления БП
Спасибо за ссылку много чего полезного почерпнула, особенно в коментариях.
to mike-y-k У контроллера задач выше крыши, помимо управления БП. Да это типа стенда. Приведу один из проводимых тестов. Подается номинальное напряжение на соленоид, скажем 26в он открывается (контролируется давление в линии, где он установлен), контроллер дает команду на утановку напряжения скажем 7в. Компьютер рисует графики напряжения соленоида и давления. Определяется время закрытия. Или к примеру подается треугольный сигнал 0 - 30в определяется напряжение открытия-закрытия при различных давлениях в линии. И таких тестов с десяток с различными типами соленоидов. Вообщем идеально подошел бы блок упомянутый мной в посте №11, так он же стоит болле $500 (управляется правда напряжением) Вот и ищу более приемлимые варианты. Требование одно - управлять напряжением с помощью контроллера используя ЦАП или цифровой поненциометр без разницы
Последний раз редактировалось Jane9226; 11.01.2017 в 18:36.
|
|
|
|
11.01.2017, 18:57
|
|
Прописка
Регистрация: 07.11.2004
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 160 раз(а) в 63 сообщении(ях)
|
Re: Цифровое управления БП
еще один похожий бп. обзор на муське.
цитата: "Схема была найдена здесь и здесь, причем даже с исходниками. Кроме того в оригинале устройство даже поддерживает работу с компьютером, но эта функция не проверялась."
__________________
Каждый должен жевать свою булку
|
|
|
|
11.01.2017, 19:08
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: Цифровое управления БП
Ну вот не совсем в молоко попал .
Ещё раз. Берётся подходящий по параметрам напряжение и ток импульсный БП.
В его схеме делитель цепи обратной связи по напряжению заменяется на цифровой потенциометр с развязкой на оптронах. Получается БП с регулируемым выходным напряжением.
Добавляется делитель для контроля напряжения и шунт с усилителем для контроля тока.
Остальное уже в программе.
Такой вариант ещё и не сильно загрузит микроконтроллер.
Делал на таком принципе (правда ток с датчиком Холла) зарядное устройство для свинцовых АКБ из серверных блоков питания. Уже несколько лет работают на заряд 225Ah батарей в комбинированной системе бесперебойного питания.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
11.01.2017, 21:47
|
|
Прописка
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Цифровое управления БП
Сообщение от индюк
|
а чо - сразу с ацп подать опорное на оу не судьба????
|
Индюк был прав, при изменении напряжения от 0 до 8в на нижнем выводе R12 по схеме (пост 14) напряжение на выходе БП изменяется от 0 до 25в. Входное 20в переменки. Вывод планирую применить ЦАП AD5541, максимальный уровень которого с 3в (ref 3v) подниму неинвертируюцим ОУ до 10в и дело в шляпе. Всем спасибо
Последний раз редактировалось Jane9226; 11.01.2017 в 22:53.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
|
|