Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
06.08.2018, 09:31
|
|
Заблокирован
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 5,918
Сказал спасибо: 560
Сказали Спасибо 9,145 раз(а) в 2,892 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
Сообщение от mike-y-k
|
Чисто механическое решение с автоматом перекоса будет заведомо эффективнее
|
А вертолёты, здесь каким боком?
Автомат перекоса и винт изменяемого шага, это два различных механизма.
|
|
|
Сказали "Спасибо" verdana
|
|
|
06.08.2018, 09:43
|
|
Прописка
Регистрация: 09.09.2008
Адрес: г. Вологда
Сообщений: 291
Сказал спасибо: 184
Сказали Спасибо 141 раз(а) в 87 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
Сообщение от jump
|
и в чем там мудоха?
|
В случае газовой котельной надо поддерживать необходимое заданное разряжение в котле для оптимального сгорания газа. Причём там всё должно быть связано своей пропорцией: подача газа, подача воздуха и отвод дыма. В общем - куча датчиков, а разруливают при помощи частотников. А "мудоха" в том, чтобы всё это запустить с нужными коэффициентами ПИД- регулирования. Пока эти коэффициенты настроишь, намудохаешься порядком, так как прежде, чем котёл запустить вновь надо всё остановить и провентилировать. За час можно сделать всего 2-3 пуска. Это напрягает больше всего, но с техникой безопасности там не забалуешь. При её несоблюдении самое хреновое, что там может произойти - отравление угарным газом или взрыв котла. А зимой эти коэффициенты отличаются от летних, так что........
|
|
|
|
06.08.2018, 10:19
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
verdana, знаемо, но попытку никто (почти) и не заметил
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
06.08.2018, 11:24
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 18.08.2009
Адрес: Украина Житомир
Сообщений: 465
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
да в котельне все сложно ,но прикол в том что с шибером все работало лучше ,в конечном итоге завязали шибер к частотнику с некоторым избытком по мощности,и еще очень сильно влияла влажность воздуха и ветер ,доходило до того что на макс тяге котла 100 мвт частотник уходил в защиту по перенапряжению звена пост тока,типа тормозить не мог ветилятором 75 квт,
|
|
|
|
07.08.2018, 00:25
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,984
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,943 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
alnikr, eleg77,
действительно интересные моменты, но я в газовзрывоопасные производства не лезу, хватает насосного и воздуходувного производств - там тоже много нюансов
|
|
|
|
29.08.2018, 06:59
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
Сообщение от jump
|
если хочется быстро и без изучения теории - ищи остатки на складах mc3phac и интеллектуальный драйвер для инвертора на 2.2-3квт (зависит от нагрузки), обвяжи правильным источником питания (рассчитай номиналы и количество емкостей, рабочее напряжение, зарядную цепь и т.д.)
открою страшную тайну: схема (даже проверенная с массой защит от всего-всего) и кучка деталей - все фигня, их можно купить вагон, как дурень мыла, главное - правильная трассировка платы, т.е. от топологии монтажа будет зависеть, увидишь ли при первом включении кирдык-байрам своей идеи или еще немножко подергаешься
еще один совет - без знаний и опыта в электронике в силовую технику соваться не стоит, а уж тем более в высоковольтную, будь то 220 или 380
|
Иногда да и возникнет потребность в частотном преобразователе до 0,5-0,3 кВт, самом простом, диапазон частоты 5-8 максимум. Иногда даже можно пойти на ухудшение мех. характеристик - подключить конденсатор к одной обмотке мотору и подавать одну фазу с изменяемой частотой и напряжением . Управление ключами ИЖБТ или Мосфетами - от микропроцессора. Топология- полумост,( как в ИБП компютера).
Как думаете, такая приблуда имеет место жить?
|
|
|
|
29.08.2018, 12:38
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,984
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,943 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
Сообщение от vidask
|
подключить конденсатор к одной обмотке мотору
|
как там со сдвигом фаз от частоты?
|
|
|
|
29.08.2018, 13:17
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
vidask, в моторах тоже есть волшебный дым , когда он начинает выходить, то становится "мучительно больно"
Кстати для хорошего инвертора лучше пользовать мостовую схему - с ёмкостями попроще будет, только достаточно простой фильтр на выходе с использованием индуктивности обмотки.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
29.08.2018, 22:41
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.07.2010
Адрес: 5-е кольцо МКАД
Сообщений: 501
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
Сообщение от Chromeo
|
Уважаемые, приветствую!
Стоит такая задача. Нужен регулятор оборотов, в идеале на микроконтроллере (есть в наличии ATmega8 ) можно и другой намутить. Двигло с короткозамкнутым ротором на 2200 Вт питается от 380 В. Ток 4.8 А
Так вот, покупать дорого и неинтересно вообще..Хочу собрать сам, учился на микроэлектронику, но был зелёный и не представлял, что пригодится столь интересная профессия мне в жизни Знаний практически не осталось, в следствие этого и Гугл даёт слишком мало информации. И самому рассчитать и обвязать схемку не выходит.
|
Да ладно, в вентиляторе почти любой частотник работает, попробуйте сделать дешевле 17к руб. С учетом что тут корпус, софт, техническая поддержка и если со своим частотником не хотите всю оставшуюся жизнь "обниматься".
__________________
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
|
|
|
|
29.08.2018, 22:46
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
jump,
mike-y-k,
да, приходиться все же ставить на выходе частотника 6 ключей. С конденсатором и одной фазой из частотника далеко не уедешь----
А если схему управления этими 6-тью ключами на счетчике 561, она же 4000-ая ,чтобы получить трехфазную последовательность.Видел где-то схему, надо искать, была бы за основу. Подавать напрямую заданную частоту, безо всякой тактической- сильно плохо будет?
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
|
|