Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от pic121618
|
замыкаются контакты - немного раньше, но замкнётся тот контакт, у которого контакт на долю мм загнулся больше - этот начнёт первым подгорать...
|
И когда он на эту долю мм обгорит, в работу включится второй контакт.
И дальше будет идти самовыравнивание износа и синхронизация момента замыкания/размыкания.
Разве нет?
|
|
|
|
21.11.2020, 01:43
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 16.02.2019
Адрес: Барановичи
Сообщений: 81
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от Ан-162
|
И когда он на эту долю мм обгорит, в работу включится второй контакт.
И дальше будет идти самовыравнивание износа и синхронизация момента замыкания/размыкания.
Разве нет?
|
К тому моменту, когда они выравняются по месту прикосновения, первый контакт, будет иметь или сгоревшую площадь прикосновения, или намного большую, чем тот контакт, про который говорите ВЫ !
В любом случае равномерного контакта не будет, и на выходе получите одинарную "опу" в тройном размере...
Работать такая лажа не будет полноценно !!!
Не нравится вам такое ?! ну проверьте сами...
Последний раз редактировалось pic121618; 21.11.2020 в 01:45.
Причина: 1
|
|
|
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо pic121618 за это сообщение:
|
|
|
21.11.2020, 07:40
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,080
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от pic121618
|
Вы так прикалываетесь над людьми, или просто заняться нечем ?
|
В принципе, я так и думал, но всё же увиденные в промышлеооых аппаратах запараллеленные контакты не давали покоя.При размыкании - тоже, дуга будет лишь на последней группе.
|
|
|
|
21.11.2020, 10:03
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,982
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,583 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от zoog
|
в промышлеооых аппаратах запараллеленные контакты
|
Коэффициент надежности выравнивали.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
21.11.2020, 11:09
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,080
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от VladimirIvan
|
Коэффициент надежности выравнивали.
|
Нет, там ток рабочий был как раз х3 от одиночной группы контактов.
|
|
|
|
21.11.2020, 12:19
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,982
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,583 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от zoog
|
там ток рабочий был как раз х3 от одиночной группы контактов.
|
Конструктора расстрелять нахм!
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
21.11.2020, 12:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,080
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от VladimirIvan
|
Конструктора расстрелять нахм!
|
Не поможет, это китайцы)
[off]нахм = нах мне? %()[/off]
|
|
|
|
21.11.2020, 13:02
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от pic121618
|
Приходит сигнал, замыкаются контакты - немного раньше, но замкнётся тот контакт, у которого контакт на долю мм загнулся больше - этот начнёт первым подгорать...
Потом таким же образом второй, третий...
И это аналогично касается транзисторов - переходы даже на одной производственной линии - не одинаков
|
все это- лишь рассуждения. Насчет транзисторов- вообще не в тему. Транзисторы неодинаковые
Контактор- это не геркон, где контакты жестко закреплены и только соприкасаются. Да и не только- даже в герконе они немного проскальзывают и таким образом самоощищаются. И тем более контакты в контакторах после прижима гуляют и проскальзывают на доли миллиметра- просто рукой нажмите и посмотрите внимательнее.
|
|
|
|
21.11.2020, 13:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от VladimirIvan
|
Конструктора расстрелять нахм!
|
В Danfoss видел запаралеленные, два джампера медных в форме буквы Е на клемнике контактора. Стоит в активном фильтре, схемы, естественно, нету. Но по сечению провода ( примерно 35-50 кв мм) можно косвенно предположить, что провод не на один контакт
|
|
|
|
21.11.2020, 19:48
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от pic121618
|
К тому моменту, когда они выравняются по месту прикосновения, первый контакт, будет иметь или сгоревшую площадь прикосновения
|
Это зависит от начальной разности моментов замыкания контактов в паре.
Если эта разность доли мм и контакты достаточно толстые, как в пускателях, все там прекрасно выравняется и износ будет в дальнейшем идти равномерно у этой пары контактов.
Потому что контакт, который первый замыкается, последний и размыкается, таким образом он берет на себя всю коммутационную нагрузку и износ.
Не надо мне тут вешать.
А вот что ток при любом количестве запараллеленых контактов не должен быть более, чем допустимый для одной ветви, вполне справедливо.
|
|
|
|