Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
28.04.2017, 18:01
|
|
Прохожий
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
Как добиться стабильного минимального времени выключения реле от датчика верхнего уровня воды? Дрейф происходит от 7 секунд до 4, 5 минут. Рисунок регулятора прилагаю.
__________________
Виктор
|
|
|
|
28.04.2017, 18:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 02.02.2009
Адрес: Первоуральск, Свердловская обл.
Сообщений: 1,089
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
|
Re: Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
Схему тоже прикладывайте, рисуйте по плате...
|
|
|
|
28.04.2017, 20:13
|
|
Прохожий
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
Вот печатная плата регулятора:
__________________
Виктор
|
|
|
|
28.04.2017, 20:31
|
|
Прописка
Регистрация: 19.02.2008
Адрес: г. Иркутск
Сообщений: 277
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
|
Re: Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
Сообщение от karklin
|
Вот печатная плата регулятора
|
Фото такого качества, глаза режет.
Что за микруха 8-ми ногая?
|
|
|
|
28.04.2017, 21:20
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 02.02.2009
Адрес: Первоуральск, Свердловская обл.
Сообщений: 1,089
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
|
Re: Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
Мне Ванга говорит что 8ножка это либо 358 либо 393...
|
|
|
|
29.04.2017, 04:40
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
Без схемы данного варианта весьма сложно понять логику его работы и дать советы.
Для начала понять что там на контактах от датчика происходит. Тут лучше осциллографом. И хорошо бы понять есть ли в схеме паразитные контуры - земля, центральное водоснабжение,…
При наличии вблизи хитрого соседа с нулем на трубе отопления - поведение такого измерителя будет слабо предсказуемым.
И происходящее лучше как-то иначе описать - например в виде таблицы состояний:
Датчик_1 Датчик_2 Реле Комментарий
Сухой Сухой Состояние …
Мокрый Сухой Состояние …
Мокрый Мокрый Состояние …
Мокрый Сухой Состояние …
Сухой Сухой Состояние …
Эти данные уже можно как-то обсуждать вместе со схемой. Можно добавить столбцов с другими данными по возможности и необходимости.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
29.04.2017, 10:51
|
|
Прописка
Регистрация: 07.11.2004
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 160 раз(а) в 63 сообщении(ях)
|
Re: Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
на вскидку: 1) электроды грязные, 2) электропроводности воды не хватает, 3) компаратор глючит.
ущербная конструкция.
__________________
Каждый должен жевать свою булку
|
|
|
Сказали "Спасибо" Home_Maker
|
|
|
29.04.2017, 11:30
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,058
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
|
Re: Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
В серьезном оборудовании датчики работают на переменке и развязаны трансформаторами. Видимо, не просто так...
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
|
|
|
29.04.2017, 12:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
|
|
|
|
29.04.2017, 14:27
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.10.2007
Адрес: Красноармейск Сар. обл.
Сообщений: 520
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
|
Re: Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
В молодости делал проще- два электрода, составной транзистор и реле и никакого дрейфа.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
|
|