Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
09.09.2010, 22:15
|
|
Прохожий
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
попробуй включать симистором,управляемым микросхемой которая вклучает при переходе через 0,что-то МО... не помню точно,у меня сварочник несколько лет так включается.
|
|
|
|
09.09.2010, 22:52
|
|
Прописка
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 299
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от kalexkai
|
попробуй включать симистором
|
Ув. kalexkai, спасибо за совет, но я уже собрал на пускателе и резисторе. Все работает.
|
|
|
|
10.09.2010, 01:26
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 49
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Исче в догонку хотел бы посоветовать, тем же самым пускателем включать и нагрузку по вторичке. Если нагрузка не будет разрываться, то ее активное сопротивление зашунитирует обмотку пускателя, что гразит невключеным пускателем и вовремя не перемкнутым токоограничивающим сопротивлением со всеми вытикающими из этого последствиями. "пшик резистор"
__________________
Маньяк клавиатуры и паяльника.
|
|
|
|
10.09.2010, 19:18
|
|
Прописка
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 299
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от Motorocker
|
Если нагрузка не будет разрываться, то ее активное сопротивление зашунитирует обмотку пускателя
|
Спасибо, за совет, только у меня пускатель с катушкой на 220v и включен между входной фазой и землей, т. е. ничего не шунтируется.
|
|
|
|
12.09.2010, 18:28
|
|
Прописка
Регистрация: 21.04.2008
Сообщений: 158
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
а железо у транса хорошо стянуто ?
не думаю , что для того места куда он должен устанавливаться (для чего но действительно предназначен), необходимо городить какие-то схемы; наверняка он тупо включается рубильником со вставками либо автоматом типа АП или АЕ с необходимым рабочим током.
|
|
|
|
12.09.2010, 22:56
|
|
Прохожий
Регистрация: 25.06.2008
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 1 сообщении
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от Levap
|
Здравствуйте. Новенький однофазный трансформатор 380/220v 2500Вт без нагрузки в момент включения в четырех случаях из пяти "выбивает" автомат 16D!!!
|
Замерте входное напряжение, оно скорее всего не 380В а 410-420В, а как известно, нельзя включать тр-р на повышенное напряжение. При включении тр-ра на повышенное напряжение ток сильно возрастает в следствии насыщения стали тр-ра. У вас есть несколько вариантов если напряжение завышено: понизить выходное напряжение с тр-ра КТП, или домотать несколько витков на тр-ре 2500Вт, соединив их согласнопоследовательно с первичной обмоткой тр-ра, либо установить автомат, типа АП50, АЕ, с тепловой ампер на 10 и током отсечки не менее 12 I номинала.
|
|
|
|
13.09.2010, 01:33
|
|
Прописка
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Балашиха МО
Сообщений: 116
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Поставить рядом с автоматом кнопку, шунтирующую автомат. Нажал, включил, отпустил.
|
|
|
|
13.09.2010, 08:58
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,264
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Стиральные машины давным-давно были с кнопкой. Давишь чёрную - замыкаются две группы контактов (в машинках для пуска, подключалась ещё и пусковая обмотка). Отпускаешь - остаётся одна группа. Жмёшь красную - отключается всё.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
13.09.2010, 16:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,988
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 778 раз(а) в 435 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Уважаемый mtit.
Во-первых: характеристика намагничивания магнито-мягкой электротехнической стали, применяемой для производства силовых трансформаторов, имеет не ПРЯМОУГОЛЬНУЮ, а саблевидную форму. Значение остаточной индукции намагничивания, как правило не превышает 0.1, максимум 0.2 от индукции насыщения. Максимальное значение индукции перемагничивания магнитопровода, всегда составляет не более 0.8 от индукции насыщения. Поэтому, даже при совпадении направления остаточного намагничивания с намагничиванием магнитопровода, насыщения не происходит, и следовательно броска тока холостого хода небудет.
Во-вторых: Напряжение питания имеет синусоидальную форму. Следовательно индукция намагничивания приблизится к своему максимальному значению, уже при минимальных значениях напряжения. Поэтому, даже при насыщении, бросок тока будет минимальным.
Так что выходит, подключать трансформатор к сети можно и на первой четверти периода и на всех остальных.
|
|
|
|
13.09.2010, 18:58
|
|
Частый гость
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 25
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Так вот , уважаемые , взял я да посмотрел на осциллографе (правда не запоминающий - но при одноразовой развертке хорошо видно ) - действительно бросок есть! И внушительный - раз в 5 больше номинального , и это при том , что транс 400Вт , и шунт измерения тока 3ома ( что было под рукой ). импульс узкий , в неск раз уже полупериода - что говорит о насыщении железа в пике синусоиды . И причем один (импульс) , и не каждый раз ..
|
|
|
|