Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

Закрытая тема
Опции темы
Непрочитано 24.09.2010, 14:23   #111
mikaleus
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 17.04.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 2,500
Сказал спасибо: 1,210
Сказали Спасибо 1,057 раз(а) в 647 сообщении(ях)
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

Не могу сейчас много внимания уделить: но таки почти ДА - ток принимает почти максимальное значение. Сдеалю снимок с осцилла покажу, что это почти так (просто сложно отлавливать момент максимума - скорость изменения кривой минимальна)...
Ссылки на ТСА310 не имеют интереса - транс не тор, а речь идёт о включении тороидального транса. Точность метода зависит от того насколько точно описан транс.
Реклама:
mikaleus вне форума  
Непрочитано 24.09.2010, 23:01   #112
telekot
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: г. Мариинск
Сообщений: 1,170
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 665 раз(а) в 301 сообщении(ях)
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

У кого есть транс на квт и более, может произведёт практическую работу.
А то заказали блок управления для точечной сварки, а я не знаю в кокой момент открывать симистор.
По этому и заинтересовался этой темой.
__________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума  
Непрочитано 25.09.2010, 01:40   #113
avt798579
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для avt798579
 
Регистрация: 24.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 2,462
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

..........
Вложения:
Тип файла: pdf ТЕРМИСТОРЫ NTC .pdf (268.0 Кб, 713 просмотров)
avt798579 вне форума  
Сказали "Спасибо" avt798579
ni-c3000 (16.05.2012)
Непрочитано 26.09.2010, 09:01   #114
korsar 77
Частый гость
 
Регистрация: 25.09.2010
Сообщений: 25
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
korsar 77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

Сообщение от Levap Посмотреть сообщение
Новенький однофазный трансформатор 380/220v 2500Вт без нагрузки в момент включения в четырех случаях из пяти "выбивает" автомат 16D!!!
Сталкивался с такой проблемой, вышел из положения установкой пакетного выключателя перед автоматом. Сначала включаем автомат, потом пакетник - всё норм.
korsar 77 вне форума  
Непрочитано 27.09.2010, 15:55   #115
KREN
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,988
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 778 раз(а) в 435 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

Вы молодец, уважаемый mtit!
Всё абсолютно правильно. Только (dt) не почти ноль, а ноль, если верить мат. анализу. А чтобы получилось формула для рассчёта, нужно второе, Вами присланное, выражение проинтегрировать на интервале от нуля до t.
KREN вне форума  
Непрочитано 27.09.2010, 18:53   #116
KREN
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,988
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 778 раз(а) в 435 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

Цитата:
Re: Пусковой ток трансформатора

--------------------------------------------------------------------------------
У кого есть транс на квт и более, может произведёт практическую работу.
А то заказали блок управления для точечной сварки, а я не знаю в кокой момент открывать симистор.
По этому и заинтересовался этой темой.
Для того, чтобы обойти переходный процесс, включать и выключать трансформатор необходимо при нулевом значении тока, т.е. при максимуме напряжения питания. Вам необходимо включать симистор через 5 мс. после прохождения нуля напряженем питания, с учётом времени срабатывания схемы коммутации. Выключится симистор и так при нуле тока, после снятия управляющего напряжения.

Цитата:
Ссылки на ТСА310 не имеют интереса - транс не тор, а речь идёт о включении тороидального транса. Точность метода зависит от того насколько точно описан транс.
Индуктивность первичной обмртки не зависит от формы магнитопровода.
Тороидальный магнитопровод, это довольно редкий и дорогой магнитопровод, Мне кажется, что Вы имеете в виду всё-таки кольцевой магнитопровод. Индуктивность первичной обмотки зависит от размеров магнитопровода, его магнитной проницаемости и числа витков во второй степени, но ни как ни от формы.
KREN вне форума  
Непрочитано 27.09.2010, 23:05   #117
69dimon
Прохожий
 
Регистрация: 28.12.2007
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
69dimon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

Добрый день. Сталкивался с подобной проблемой большого пускового тока на самодельном тороидальном тр-ре переделанный автотрансформатор на 5квт. Решил проблему включением последовательно с первичной обмоткой лампы накаливания 60-100Вт 220В. После включения в розетку цепи лампы закорачивается выключателем и подключается нагрузка к вторичной обмотке. Проблем больше не было, ток включения на ХХ ограничен лампой и выбросов нет, а при закорачивании лампы уже установившийся режим ХХ тр-ра иток не более 0.1А , далее стандартная работа тр-ра в режиме ХХ - нагрузка.
69dimon вне форума  
Непрочитано 28.09.2010, 09:12   #118
vidask
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

Сообщение от korsar 77 Посмотреть сообщение
Сталкивался с такой проблемой, вышел из положения установкой пакетного выключателя перед автоматом. Сначала включаем автомат, потом пакетник - всё норм.
интересно, как это обьяснить ?
vidask вне форума  
Непрочитано 28.09.2010, 12:09   #119
mikaleus
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 17.04.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 2,500
Сказал спасибо: 1,210
Сказали Спасибо 1,057 раз(а) в 647 сообщении(ях)
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

Кто сказал, что транс (тор не тор) это чистая индуктивность??? Или только индуктивность с активным сопротивлением??? Прежде чем применять матанализ нужно сначала хотя бы составить мат. модель. Транс состоит из, как минимум, нелинейной (!!! для тора это принципиально, и нелинейность заменить типа эквивалентной линейной индуктивностью нельзя!!!) индуктивности, активного сопротивления обмотки, параллельно основной индуктивности сопротивление потерь (нелинейное, частотно зависимое!!!), ёмкости обмоток (ею нельзя пренебрегать, особенно если используется описание переходных процессов, а не установившийся режим!!!), индуктивности рассеяния первичной и индуктивности рассеяния вторичной обмоток, индуктивности взаимной индукции (это если описывать процессы при подключении нагрузки на трансформатор!!!).
А просто описание Ei=-L*dI/dt без учёта всего остального для данного случая (включение на максимальном напряжении) не подходит!!!
mikaleus вне форума  
Непрочитано 28.09.2010, 12:58   #120
Starichok51
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Starichok51
 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 1,982
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

вообще-то, кольцевой магнитопровод не корректно называть тором. тором является геометрическое тело, у которого в сечении окружность, а не прямоугольник. но в данном случае это не принципиально: все и так правильно понимают, что имеется в виду.
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Транс состоит из, как минимум, нелинейной (!!! для тора это принципиально, и нелинейность заменить типа эквивалентной линейной индуктивностью нельзя!!!) индуктивности,
а в плане нелинейности магнитной цепи тоже нет абсолютно никакой принципиальной разницы между кольцом и Ш-образным или любым другим разрезным магнитопроводом.
Starichok51 вне форума  
Закрытая тема

Закладки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Литиевая батарейка и паразитный ток заряда alexgap Источники питания и свет 17 11.09.2010 07:38
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
Чему равен ток саморазряда аккумулятора? ANDAND Источники питания и свет 12 25.02.2010 20:50
Преобразователь 12 > до 2х28 В из трансформатора компьютерного БП Falconist Источники питания и свет 57 22.12.2009 15:41
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49


Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot