Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь. |
14.05.2008, 22:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.12.2007
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,021
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 63 сообщении(ях)
|
Сообщение от tauP10
|
Ультразвук в трубе - дело труба , проходил.
Не советую.
|
tauP10
В чем вилы, не разъяснишь.
__________________
И на камнях растут деревья!
|
|
|
|
14.05.2008, 22:24
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 1,405
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 69 сообщении(ях)
|
невозможно получить узкий пучок , узкую диаграмму.
получается отражение от стен трубы. Отражение от поверхности слишком слабое по сравнению с отражением от стен трубы.
В крупных резервуарах - возможно ультразвуком и даже делают, но у автора труба узкая.
Можно городить типа лазерного, но дорого , хотя все относительно. Иногда деньги значения не имеют.
|
|
|
|
14.05.2008, 22:35
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.12.2007
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,021
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 63 сообщении(ях)
|
А какой излучатель применял и
на какой частоте?
__________________
И на камнях растут деревья!
|
|
|
|
14.05.2008, 22:40
|
|
Заблокирован
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 4,033
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 387 раз(а) в 281 сообщении(ях)
|
По моему самый "серъезный" вариант котрый предлагал russo_turisto - хороший датчик давления водяного столба.
Удачи!
|
|
|
|
14.05.2008, 22:59
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 1,405
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 69 сообщении(ях)
|
Сообщение от vo1
|
По моему самый "серъезный" вариант котрый предлагал russo_turisto - хороший датчик давления водяного столба.
|
Покажите мне удобный и доступный датчик 0-2Атм для воды. С линейным , можно цифровым выходом, буду премного благодарен. Серьезно.
Сообщение от domowoj
|
А какой излучатель применял и
на какой частоте?
|
не помню уж точно, типа МА40
на 40...80 кГц. Диаграмма не уже 40град.
|
|
|
|
14.05.2008, 23:22
|
|
Заблокирован
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 4,033
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 387 раз(а) в 281 сообщении(ях)
|
tauP10, можете помотреть продукцию Метран.
Например нашел здесь http://www.doka.lviv.ua/?chapter=prod&prod=145&t=1 - ко мне поближе..
Мы применяем для измерения уровня жидкости в резервативах.
Удачи!
|
|
|
|
15.05.2008, 00:02
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 51
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
еще можно автомобильные попробовать
|
|
|
|
15.05.2008, 10:06
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 1,405
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 69 сообщении(ях)
|
vo1, спасибо за подсказку по Метран. Учту для следующих проектов.
|
|
|
|
15.05.2008, 17:22
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 15.06.2005
Сообщений: 86
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Всем спасибо!!! Думаю что остановлюсь на варианте
taup10.Да я что-то не подумал об отражении
от стенок алюминивой трубы.
|
|
|
|
15.05.2008, 17:53
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 1,405
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 69 сообщении(ях)
|
Раз выбрали, должен сообщить Вам об особенностях.
Следует учитывать что при скольжении поплавка с кольцевым магнитом вдоль трубы, каждый из герконов замыкается 3 раза!!! Когда магнит приближается к геркону на 5-6 см геркон замыкается, дальнейшее приближение до 2-3 см и геркон РАЗМЫКАЕТСЯ !!! , когда магнит вровень с герконом , опять замыкается.
Аналогично и в связи с симметрией поля , перемещение дальше разомкнет геркон , а чуть подальше опять замкнет. Учтите этот фокус-покус.
Процик должен помнить последний раз геркон , который имел замыкание. Ставить герконы ближе 10 см друг к другу - чревато усложнением программы по определению замкнутого геркона. Но возможно.
Удачи!
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
|
|