Расчёт искрогасящего контура
Требуется защитить контакты реле давления, включающие соленоидный насос.
Ток соленоидного насоса А 0.15
Z соленоидного насоса Ом 1533
Rобм соленоидного насоса Ом 480
Потери на Rобм соленоидного насоса Вт 10.8
Производительность соленоидного насоса м3/сек 0.0007
Производимый перепад соленоидного насоса Па 10000
Газовая мощность соленоидного насоса Вт 7
Rнагр соленоидного насоса Ом 311
xL соленоидного насоса Ом 1313
L соленоидного насоса Гн 4.2
----------------------------------------
Подходящего букваря под рукой нет; полез в Рунет
Вот тут дана номограмма для расчёта RC контура:
http://old.meandr.ru/texts/RC.html
Она говорит, что для такого тока нужно 3 нФ и 200 Ом. Инд-ть там вообще не упоминается.
Но ведь у такого к-тора сопр-е xC на 50 Гцах равно мегаОму!
Не маловат ли к-тор?
У кого-нить опыт есть? Или букварь где-то на Рунете? Ибо вот этот букварь так отсканирован, что не разобраться:
http://www.anastasia-myskina.ru/rjd/...istem-rele.htm
Благодарю Вас!
|
|
|
|
27.01.2017, 11:25
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,053
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
|
Re: Расчёт искрогасящего контура
Сообщение от Инн
|
Но ведь у такого к-тора сопр-е xC на 50 Гцах равно мегаОму!
|
Так не при чём его сопротивление на 50 Гц. Он-же с переходными процессами борется, а там спектр частот поболее.
Именно по такой номограмме сделал цепочку в пускатель старого холодильника. Лет пять прошло - полёт устойчивый.
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
|
27.01.2017, 12:08
|
|
Заблокирован
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 5,918
Сказал спасибо: 560
Сказали Спасибо 9,145 раз(а) в 2,892 сообщении(ях)
|
Re: Расчёт искрогасящего контура
Сообщение от Инн
|
Вот тут дана номограмма для расчёта RC контура:
|
А вам принципиально именно рассчитать?
Возьмите с запасом и спите спокойно.
P.S.
Если это серия, тогда да,
каждая копейка в денюшку превращается.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
|
|
|
27.01.2017, 13:31
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.05.2012
Сообщений: 1,465
Сказал спасибо: 1,051
Сказали Спасибо 2,042 раз(а) в 571 сообщении(ях)
|
Re: Расчёт искрогасящего контура
Сообщение от verdana
|
Возьмите с запасом и спите спокойно.
|
Да, пожалуй. Нет, не серия. Опытный образец.
Сообщение от ForcePoint
|
Именно по такой номограмме сделал цепочку в пускатель старого холодильника. Лет пять прошло - полёт устойчивый.
|
Ага, значит, номограмма всё-таки правильная.
Вопросов не имею. Благодарю, уважаемые Коллеги!
|
|
|
|
27.01.2017, 22:50
|
|
Заблокирован
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,124
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: Расчёт искрогасящего контура
Сообщение от ForcePoint
|
Именно по такой номограмме сделал цепочку в пускатель старого холодильника. Лет пять прошло - полёт устойчивый.
|
Что-то я нигде не видел 3нФ в демпферах. Минимум 10 в самых слаботочных цепях, к коим, впрочем и стартовая относится. Я бы взял резистор с сопротивлением 600/макс. ток контактов, мощностью 1/100 от нагрузки и конденсатор с таким импедансом, чтоб ток частотой 50Гц разогревал резистор до половины его мощности. Так демпфирование имхо максимально.
Сообщение от ForcePoint
|
там спектр частот поболее
|
Не очень - всё определяется паразитными параметрами -
Цитата:
|
L соленоидного насоса Гн 4.2
|
такая может быстро потухнуть, конечно, но сколько киловольт при этом из неё выйдет..
|
|
|
|
27.01.2017, 23:32
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,053
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
|
Re: Расчёт искрогасящего контура
Сообщение от zoog
|
Что-то я нигде не видел 3нФ в демпферах.
|
Так это не у меня, а у Инн.
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
|
28.01.2017, 13:53
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,318
Сказал спасибо: 2,139
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
|
Re: Расчёт искрогасящего контура
Года три назад где-то на Казусе подобная тема обсасывалась. Не помню кто из мною уважаемых форумчан сказал, что в подобном случае можно ставить современные элементы: варисторы, трансилы (стабилитроны от перенапряженй), и т.п..
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
|
|
|
28.01.2017, 14:30
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Расчёт искрогасящего контура
Сообщение от verdana
|
Возьмите с запасом и спите спокойно.
|
Да, хотел то же самое написать, а потом увидел этот ответ, и осталось только полностью с ним согласиться.
Впрочем, добавлю лишь, что для еще более крепкого сна не помешает еще и варистор, включенный параллельно контактам. То есть, параллельно контактам будут подключены: цепочка из последовательно включенных конденсатора и резистора, и параллельно ей варистор, с напряжением порядка 400 вольт.
И тогда через несколько лет придется менять не реле, а холодильник, прицепленный к этому реле.
|
|
|
|
28.01.2017, 15:10
|
|
Заблокирован
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,124
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: Расчёт искрогасящего контура
Чтоб взять с запасом, нужно знать - а что собственно есть норма, номинал?
4,2Гн и 3нФ - частота 1,5кГц, четверть периода - 150мкс, Ut=IL, U=0,15*4,2/150мк=4200В, что-то это ни хрена не норма...
|
|
|
|
28.01.2017, 15:26
|
|
Заблокирован
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 5,918
Сказал спасибо: 560
Сказали Спасибо 9,145 раз(а) в 2,892 сообщении(ях)
|
Re: Расчёт искрогасящего контура
Сообщение от zoog
|
Чтоб взять с запасом, нужно знать - а что собственно есть норма, номинал?
|
Понимаете, для тех кто достаточно долго работает с электрооборудованием,
искрогасящие цепи настолько общий вопрос...
Ну вот Вы же не задумываетесь, как правильно ложку держать
|
|
|
|