Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Доброго времени суток.
Нужно подключит два двухскоростных трёхфазных асинхронных двигателя АИР100L6/4У3 с возможностью реверса. Двигателя служат приводом на строгальном станке двух валов, один вал подаёт доску второй принимает. Они должны работать синхронно.
Характеристики двигателя.
Подключение типовое без реверса.
Для подключения одного двигателя нужно:
- два автоматических выключателя с тепловой защитой, на каждую скорость отдельно;
- три контактора для изменения скоростей;
- четыре контактора для реверса каждой скорости.
И того для параллельной работы двух двигателей нужно 4 автомата и 14 контакторов.
Можно как нибудь сократить количество элементов?
Последний раз редактировалось andron007; 20.12.2020 в 15:54.
|
|
|
|
20.12.2020, 16:17
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
|
Re: Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Сообщение от andron007
|
Можно как нибудь сократить количество элементов?
|
Два частотника. Каждый из них можно управлять по трехпроводной линии с любым алгоритмом.
Ранее встречалась реализация работы нескольких движков от одного частотника, но думаю, что это какие то специфические частотники, не из дешевых.
|
|
|
Сказали "Спасибо" welcome61
|
|
|
20.12.2020, 16:21
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
да никогда асинхронники не будут работать синхронно.
для этого надо как минимум тахометры и частотники ставить.
хотя смотря какая синхронность там нужна........
|
|
|
|
20.12.2020, 16:23
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
но думаю если чел хочет сэкономить на пускачах за 800 рублей то речи тут о частотниках нет вообще
|
|
|
|
20.12.2020, 17:26
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
|
Re: Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Сообщение от welcome61
|
Два частотника. Каждый из них можно управлять по трехпроводной линии с любым алгоритмом.
|
Два автомата, два частотника, один пульт с тремя кнопками. Для регулировки скорости
можно применить один тумблер (1 скорость - 2 скорость). Сами частотники дают дают довольно высокую точность, а вот движки имеют разброс. Если только требования к синхронности не очень высокие, то возможно подогнать регулировкой самих частотников.
Последний раз редактировалось welcome61; 20.12.2020 в 17:28.
|
|
|
|
20.12.2020, 17:35
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
|
Re: Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Сообщение от andron007
|
4 автомата и 14 контакторов.
|
14 контакторов по 600 руб = 8400 руб
4 автомата по 350 руб = 1400 руб
Кнопки управления, ящик для размещения всего этого, плюс индикация по вкусу.
|
|
|
|
20.12.2020, 17:44
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,084
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
|
Re: Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Сообщение от andron007
|
Нужно подключит два двухскоростных трёхфазных асинхронных двигателя АИР100L6/4У3 с возможностью реверса. Двигателя служат приводом на строгальном станке двух валов, один вал подаёт доску второй принимает. Они должны работать синхронно.
|
Они синхронизируются палкой. А пока они механически не связаны палкой, рассинхронизация пох.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
20.12.2020, 17:46
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,491
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Схема у вас с мотор-автоматами.
Переделываете на простые автоматы следующим образом.
Ставите два общих автомата номиналом 16А, по одному на каждый двигатель.
Закупаете 6 пускателей на 10А и 4 тепловых реле номиналом 5,5А-8А к ним.
К1 и К3 будут с тепловыми реле, К2 без теплового реле.
Теплуху на К1 выставляете на 6А, теплуху на К3 на 8А.
Контакты теплух врезаете в цепь соответствующих катушек пускателей.
Раздельные автоматы Q1 и Q2 не нужны. Вместо них будет один общий автомат 16А.
Итого 2 автомата, 6 пускателей, 4 тепловых реле.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.12.2020 в 19:05.
Причина: Перенес KL1 повыше
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
|
|
|
20.12.2020, 18:27
|
|
Прописка
Регистрация: 19.02.2008
Адрес: г. Иркутск
Сообщений: 277
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 79 сообщении(ях)
|
Re: Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Сообщение от welcome61
|
14 контакторов по 600 руб = 8400 руб
4 автомата по 350 руб = 1400 руб
|
АВВ контакторы и автоматы защиты двигателей пол года назад 1400 руб. стоили, на сегодня не дешевле. А самое главное геморроя с разводкой много, на два двигателя целый эл.щит получается.
А можно, автоматы защиты двигателей поставить после контакторов, на двигатель напрямую? Количество контакторов снизится в двое. И на сколько будет не правильно если на обе скорости поставить один автомат.
Сообщение от индюк
|
но думаю если чел хочет сэкономить на пускачах за 800 рублей то речи тут о частотниках нет вообще
|
Да как бы деньги заказчика я не особо собираюсь экономить. Станок на улице находится под навесом зимой -40 гр. боюсь иней будет образовываться, летом доп. охлаждения шкафа надо мудрить. А контактор, что ему сделается.
|
|
|
|
20.12.2020, 18:49
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
|
Re: Параллельное подключение двух асинхронных двигателей
Сообщение от andron007
|
А можно, автоматы защиты двигателей поставить после контакторов, на двигатель напрямую? Количество контакторов снизится в двое. И на сколько будет не правильно если на обе скорости поставить один автомат.
|
Рисуйте схемы и рассуждайте.
|
|
|
|