Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
31.01.2021, 18:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.06.2007
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,531
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 4,299 раз(а) в 3,065 сообщении(ях)
|
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
К сожалению в реальной схеме приходится ставить ограничивающие резисторы (до мостика или после, уменьшают бросок тока при включении в сеть на максимуме напряжения) и последнее утверждение Ан-162 не реализуется и есть большие потери на этих резисторах. Если бы была схема, я бы всё посчитал. Мне интересно. Только нужны подробные данные.
|
|
|
|
31.01.2021, 18:24
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.11.2010
Адрес: РФ
Сообщений: 1,067
Сказал спасибо: 137
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 161 сообщении(ях)
|
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от parovoZZ
|
Какой даташитовский параметр это отражает?
|
Минимальный угол регулирования в документации на старые блоки. Документация к современным блокам не пугает пользователей схемами и углами регулирования.
|
|
|
|
31.01.2021, 18:40
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.11.2010
Адрес: РФ
Сообщений: 1,067
Сказал спасибо: 137
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 161 сообщении(ях)
|
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от parovoZZ
|
Никуда она не девается. Её нет. Полную мощность ещё называют кажущейся. Она могла бы быть, но её нет, т.к. мы неправильно выбираем мощность из сети. В случае реактивных токов, наша сеть нагружена ими, в случае импульсного потребления тока, сеть простаивает вне импульса и работает "на износ" в момент импульса.
|
Это противоречит Фурье, Лапласу и другим высшим математикам. Я выше доказал это.
Выпрямитель с конденсатором или любой другой "статический преобразователь", в схеме замещения на линейных компонентах, является резистором с инвертором работающим в сеть на высших гармониках. Во за счет этого инвертора и получается реактивная энергия.
Такое объяснение не противоречит Фурье и Лапласу.
|
|
|
|
31.01.2021, 18:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,368
Сказал спасибо: 2,162
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 1,002 сообщении(ях)
|
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от bordodynov
|
и последнее утверждение Ан-162 не реализуется и есть большие потери на этих резисторах.
|
Пока (до сих пор) обсуждаем сферический ИИП в вакууме. Ан-162 "разжёвывал" про конденсаторы фильтра и диоды первичного выпрямителя. Без чего ни один ИИП не обходится. В части диодов+конденсатора - вы с ним не противоречите. Ограничение зарядного тока - ещё не паханная нива, дойдём, тем более, что Вы посчитали, что уже можно усложнять (приближать к реальности) наш сферично-вакуумный ИИП.
Пока имеем предпосылку "Нужен ваттметр, но в доступности такового нет".
Сравниваем сферично-вакуумный метод измерения с помощью осциллографа с методом измерения (тоже сферично-вакуумным), запитав от источника напряжения постоянного тока.
Сообщение от bordodynov
|
ограничивающие резисторы
|
естественно усложняют метод измерения. Но, пока не делают его совсем недостижимым.
Предположим мы имеем в качестве ограничивающих резисторов активные сопротивления с чисто линейной характеристикой. (Бывают же блоки где не стоит ни дроссель, ни NTC, ни NTC+PTC, ни активный ККМ, ни корректор на конденсаторах+диодах).
Измеряем сопротивление этого резистора. Измеряем напряжение на нём TrueRMS вольтметром. Делаем это в двух вариантах. При штатной работе от сети переменного тока и при работе от постоянки. Бумажка, карандаш - имеем мощность, выделяемую именно на этом резисторе (для двух случаев). Расчёт КПД - усложнился, но несильно.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
31.01.2021, 19:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,377
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от gbdj
|
Выпрямитель с конденсатором или любой другой "статический преобразователь", в схеме замещения на линейных компонентах, является резистором с инвертором работающим в сеть на высших гармониках. Во за счет этого инвертора и получается реактивная энергия.
|
Но тогда активный ККМ тем более должен давать более высокий уровень "реактивной" мощности, чем простой инвертор с накопительным конденсатором. Однако же этого не происходит.
Высшие гармоники от непосредственно инвертора просто обязаны давиться входным фильтром.
|
|
|
|
31.01.2021, 19:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,377
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от gbdj
|
Минимальный угол регулирования в документации на старые блоки.
|
когда-то я обслуживал ВУТ-60. Что-то я не помню ни про какие 100 вольт. Там вся напруга на выходе была порядка 58-62 вольт. Да и смысл вспоминать старые блоки, если современные симисторы прекрасно открываются при 20-30 вольтах.
|
|
|
|
31.01.2021, 19:35
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,368
Сказал спасибо: 2,162
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 1,002 сообщении(ях)
|
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от parovoZZ
|
Высшие гармоники от непосредственно инвертора просто обязаны давиться входным фильтром.
|
parovoZZ, да что Вы упёрлись в реальные гармоники-то?
Гармоники - это профессора студентам дают теорию в _УЗ-ах. Потому как "реактивная мощность" - это такое понятие, что ни руками потрогать, ни прибором измерить.
И вот, когда мы видим периодический сигнал, формой, слегка, или не слегка, не похожий на синусоиду - то мы знаем, что (слава тов. Фурье) этот сигнал можно представить как сумму "гармоник". А через гармоники можно дать определение этой пресловутой "реактивной мощности". (Для не "чистого синуса" - определение только так, замороченно и на несколько абзацев).
Вот и заставляют зубрить теорию. Если эта теория в далёком будущем конкретному человеку не потребовалась - замечательно. Потребовалась - будет знать, какую книжку в этом случае читать.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
31.01.2021, 19:38
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,232
Сказал спасибо: 4,684
Сказали Спасибо 11,570 раз(а) в 3,475 сообщении(ях)
|
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от bordodynov
|
и последнее утверждение Ан-162 не реализуется
|
Это потому что Вы конский номинал резистора ограничивающего поставили. (можно же было использовать директиву задающую напряжение на конденсаторе стартовое)
У реального NTC примерно 10 Ом и есть на холодную, а в работе около 1 Ом или ниже.
Я позже сам модель сделаю, более близкую к реалиям.
|
|
|
|
31.01.2021, 19:53
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,377
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от mtit
|
Может к ИИП с пассивным PFC в виде дросселя даёт отнюдь не нулевую вторую гармонику?
|
пока дроссель работает на линейном участке, он не способен вносить гармоники в сигнал.
Сообщение от mtit
|
Ещё раз повторяю - разница между потребляемой полной и потребляемой активной мощностями - называется реактивной. Название такое.
|
Полную мощность генерирует источник, активную мощность переводит в полезную работу и в тепло потребитель, возвращённая истчонику от потребителя энергия и превратившаяся там в тепло и есть реактивная мощность.
|
|
|
|
31.01.2021, 19:54
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.06.2007
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,531
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 4,299 раз(а) в 3,065 сообщении(ях)
|
Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от mtit
|
Бумажка, карандаш - имеем мощность, выделяемую именно на этом резисторе (для двух случаев). Расчёт КПД - усложнился, но несильно.
|
В LTspice это делается легко. У меня получилось для резисторов для постоянного тока 1.2 Вт (когда на выходе средний уровень) и около 6 Вт на переменке. На электролите 400 мВт, на диодных мостах 430 мВт на постоянном токе и 480 мВт на переменке.
|
|
|
Сказали "Спасибо" bordodynov
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
|
|