Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
13.07.2023, 22:50
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,491
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Перенапряжение на входе импульсного БП
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90)
Зазор - воздушный зазор.
Путь утечки - расстояние между токоведущими частями по поверхности изоляции.
__________________
Геннадий
|
|
|
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
|
|
|
14.07.2023, 03:00
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.05.2012
Сообщений: 1,464
Сказал спасибо: 1,051
Сказали Спасибо 2,040 раз(а) в 570 сообщении(ях)
|
Re: Перенапряжение на входе импульсного БП
Сообщение от GarryZZ
|
невозможно получить фазу на пистоне "Нуль"
|
Сообщение от akegor
|
нуль-фазу не перевернёт какой-нибудь умник
|
Не-е-ет, ‹ зловещим тоном› эттто онни ннне могут!
Хоть очень хотели бы: не сомневаюсь.
Мы их называем "местными талантами", и они могут ВСЁ! Перечислять -- полдня займёт.
Но вот уж ЭТО они не могут сделать даже во имя спасения их-ублюдочной-жизни-непонятно-зачем-подаренной-им-Христом-Богом-Господом-нашим!!
Они бы сделали; не сомневайтесь, ‹ опущено самоцензурой›.
Но -- не могут.
Матчасти у них нет!
Во всём богоспасаемом Королевстве нельзя найти другую вилку, кроме 3-ножевой.
И розетку другую -- нельзя найти.
Как у Шарля Перро -- Король запретил веретено во всём Королевстве, чтобы Спящая Царевна не могла уколоться.
Они могли бы, как мой здешний приятель-плотник, срастить удлинитель, который он сам же пилой и перерезал. Ну, тут у всех шнуров фазная жила -- красная или коричневая, нулевая -- синяя или чёрная, а земля -- зелёно-жёлтая. Но он этими пошлыми деталями пренебрёг. И 20-метровый удлинитель лет 10 у него давал "наоборот". А какая разница? Ток, он говорит, всяко переменный: 50 раз в секунду фаза с нулём местами меняются! А весь эл.инструмент у него был с двойной изоляцией.
Работало нормально.
Аж пока он мне дал тот удлинитель.
Попользоваться.
Местные таланты тоже так могут, хоть им специально запрещено дербанить удлинители.
Но и тогда никого не вдарит -- потому, что я нуль заизолировал наравне с фазой.
Сообщение от GarryZZ
|
стесняюсь спросить, обратная сторона платы тоже залита полигоном земли с такими же зазорами?
|
Нет: видать, руки не дошли у болезного. Там только пара дорожек. (2-сторонняя тут вообще не нужна была.)
|
|
|
|
14.07.2023, 09:18
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,084
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
|
Re: Перенапряжение на входе импульсного БП
Сообщение от Инн
|
Не-е-ет, ‹зловещим тоном› эттто онни ннне могут!
|
Цитата:
|
Пессимист:
- Да... Хуже уже и быть не может....
Оптимист:
- Может-может!
|
Даже когда конструктор предусмотрел, казалось бы, все варианты проявления мудрости человеческой, чорт (это не ошибка, а иностранное слово) подскажет пользователю, как преодолеть защиту от дурака.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
14.07.2023, 16:50
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 18.07.2010
Адрес: Днепр, Украина
Сообщений: 765
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
|
Re: Перенапряжение на входе импульсного БП
Сообщение от akegor
|
подскажет пользователю, как преодолеть защиту от дурака.
|
Я не он, но подскажу.
Простая ситуация - длины сетевого кабьеля недостаточно для втыкания тут и там. В прибор втыкается обычный кабель, вилка кабеля в произвольном порядке втыкается в удлинитель, в разъем удлинителя втыкается родной кабель прибора. Вилка родного кабеля втыкается в проприетарную розетку. Вуаля. Без единого гвоздя получаем стремную ситуацию. составные части на фото.
|
|
|
|
14.07.2023, 17:24
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Перенапряжение на входе импульсного БП
Сообщение от GarryZZ
|
Я не он, но подскажу.
Простая ситуация - длины сетевого кабьеля недостаточно для втыкания тут и там. В прибор втыкается обычный кабель, вилка кабеля в произвольном порядке втыкается в удлинитель, в разъем удлинителя втыкается родной кабель прибора. Вилка родного кабеля втыкается в проприетарную розетку. Вуаля. Без единого гвоздя получаем стремную ситуацию. составные части на фото.
|
нет у него в стране круглых вилок.
|
|
|
|
14.07.2023, 18:08
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,084
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
|
Re: Перенапряжение на входе импульсного БП
Сообщение от индюк
|
нет у него в стране круглых вилок
|
Зато круглые идиоты обязаны быть. Без них не бывает общества. "Вася-рацинализатор" интернационален, вопрос только в их процентном соотношении.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
16.07.2023, 11:08
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.11.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 8,604
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
|
Re: Перенапряжение на входе импульсного БП
Тема про идиотизм, который не лечится
__________________
Я не помогаю. Я провоцирую думать.
Не дай вам Бог плохих контактов.
|
|
|
|
16.07.2023, 21:35
|
|
Частый гость
Регистрация: 06.08.2005
Сообщений: 32
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
|
Re: Перенапряжение на входе импульсного БП
а точно пред сгорает вследствии перекрытия, а не наоборот, сгорание преда по иным причинам вызывает сброс энергии в дугу?. видел серийный прибор с похожим косяком в разводке, однако отказов раз и обчелся , когда грязевые наслоения съедят таки лак закрывающий полигоны и зазор. там рабочее напряжение до 400вольт постоянки.
вот варистор в первичной цепи , обычно стоящий после предохранителя, видел как пробивается "рогом" выброса первичной обмотки при обратном ходе в случае неисправной емкости перед импульсным трансформатором, которая в теории его должна поглотить.
|
|
|
|