Всем привет! Вот возник вопрос, нигде толком ответа нет на него.
Буду с помошью меги через ULN2003 управлять реле 12В, реле в свою очередь будет включать нагрузку переменного напряжения, обогреватель к примеру на 2кВт. Думаю в паралель реле надо ставить еще чего, конденсатор для искрогашения или еще чего... просто не сталкивался на своем опыте ни разу!
|
|
|
Сказали "Спасибо" neid_nnov
|
|
|
08.07.2011, 13:09
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 07.03.2005
Сообщений: 300
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
|
Re: Вкл. нагрузки переменного через реле
В ULN2003 установлено все, что надо (защитные диоды)
|
|
|
Сказали "Спасибо" mironov
|
|
|
08.07.2011, 13:16
|
|
Заблокирован
Регистрация: 08.08.2007
Сообщений: 2,843
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,368 раз(а) в 746 сообщении(ях)
|
Re: Вкл. нагрузки переменного через реле
Сообщение от neid_nnov
|
Думаю в паралель реле надо ставить еще чего, конденсатор для искрогашения или еще чего... просто не сталкивался на своем опыте ни разу!
|
В параллель реле или контактам реле?
А теперь, представим ситуацию, когда контакты реле замыкаются в момент гребня полуволны. Т.е. конденсатор максимально заряжен через низкоомную нагрузку 2 кВт.
Контакты реле замыкают конденсатор накоротко. Через контакты реле протекает максимальный ток (нагреватель холодный) и добавляется ток КЗ для конденсатора.
При переходе через ноль, нет ни одного, ни другого явления.
В этом случае, может быть проще поставить оптрон с контролем перехода через 0 и симистор?
|
|
|
|
08.07.2011, 13:17
|
|
Заблокирован
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 29
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Вкл. нагрузки переменного через реле
Сообщение от neid_nnov
|
Всем привет! Вот возник вопрос, нигде толком ответа нет на него.
Буду с помошью меги через ULN2003 управлять реле 12В, реле в свою очередь будет включать нагрузку переменного напряжения, обогреватель к примеру на 2кВт. Думаю в паралель реле надо ставить еще чего, конденсатор для искрогашения или еще чего... просто не сталкивался на своем опыте ни разу!
|
ULN2003 отлично переключит реле 12В, Но я сомневаюсь о контактах реле "к примеру на 2кВт", если терморегулятор, надолго релюхи не хватит.
Рекомендую обратить внимание в сторону твёрдотельных реле, эта тема уже обсасовалась на Казусе.
|
|
|
Сказали "Спасибо" novo123
|
|
|
08.07.2011, 13:17
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 68
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Вкл. нагрузки переменного через реле
Сообщение от mironov
|
В ULN2003 установлено все, что надо (защитные диоды)
|
не по чатси управления. к двум другим контактам(обозначение в виде ключа у реле) туда что то нужно ставить?
|
|
|
Сказали "Спасибо" neid_nnov
|
|
|
08.07.2011, 13:23
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,865
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
|
Re: Вкл. нагрузки переменного через реле
Надо ставить соответствующее реле, или снабер параллельно контактам.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
|
|
|
08.07.2011, 13:42
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 68
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Вкл. нагрузки переменного через реле
Я делаю GSM сигу, выходным каналом управление через ULN2003 реле 12V, включать реле будет переменное напряжение, нагрузка будет не большая(узнал уже у владельца с 2кВТ погорячился, максимум 100Вт). Реле Tianbo HjR-21ff-s-z 240VAC 10A. Разобраля в своем вопросе, интересуют как бороться с помехами вызванные срабатыванием механических контактов выключателей и реле?
|
|
|
Сказали "Спасибо" neid_nnov
|
|
|
08.07.2011, 13:46
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,865
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
|
Re: Вкл. нагрузки переменного через реле
https://kazus.ru/forums/showthread.p...%F5#post166509
"Методы подавления шумов и помех в электронных системах"
Г. Отт, 1979
В книге с единых позиций и в доступной, но строгой форме изложены методы подавления шумов и помех в электронных цепях. Рассмотренны виды источников помех и шумовые характеристики электронных компонентов и схем. Приводятся практические схемы подавления шумов и наводок и их характеристики, расчётные графики и номограммы. Книга является незаменимым пособием для специалистов по радиоэлектронике, занятых разработкой и эксплуатацией самых разнообразных радиоэлектронных устройств.
Книга фантастическая! Обстоятельно и, главное, доступно и понятно разъяснено все, что касается указанной в названии книги темы. Книга не перегружена математикой, много наглядных схем и рисунков. Книгу стоит спокойно прочесть от начала до конца, раз и навсегда, так сказать...
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
|
|
|
08.07.2011, 14:19
|
|
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2004
Сообщений: 2,872
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
|
Re: Вкл. нагрузки переменного через реле
Сообщение от neid_nnov
|
максимум 100Вт). Реле Tianbo HjR-21ff-s-z 240VAC 10A
|
Без проблем! И совет был в #2 посте!
|
|
|
|
08.07.2011, 14:52
|
|
Гуру портала
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,835
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,308 раз(а) в 2,573 сообщении(ях)
|
Re: Вкл. нагрузки переменного через реле
Сообщение от gsn
|
И совет был в #2 посте!
|
На нем можно было и закрыть тему
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
|
|
|
Ваши права в разделе
|