День добрый.Нужна помощь в борьбе с ЖКХ.Суть проблемы-перепады напряжения в домашней сети.Лампочки мерцают как светомузыка,двигатель вытяжки завывает на все голоса.Как добропорядочный квартиросъёмщик вызываю дежурного электрика.За последние 8 визитов "электриков" узнал много нового про провода,про электричество в целом и частном а больше всего о себе.При последнем визите "электрик" принес щитовой вольтметр 1968г. и долго мне доказывал, что все хорошо под мерцание ламп в прихожей."Диалог" с управляющей компанией закончился предсказуемо-не нравится обращайтесь в суд.Подскажите как и чем измеряется это пресловутое падение напряжения.У меня меня мультиметр UT60 c выходом на USB в комплекте с прибором есть софт для ПК.Возможно ли при помощи UT60 сделать компьютерную распечатку для предъявления в суд.Если нет,то что нужно для этого?
|
|
|
|
05.05.2013, 13:27
|
|
Прописка
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 201
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
|
Re: измерение падения напряжения
Сообщение от vipilip
|
Возможно ли при помощи UT60 сделать компьютерную распечатку для предъявления в суд.Если нет,то что нужно для этого?
|
Ваши собственные замеры никому не интересны, особенно, в продажных российских судах, где даже простейшие математические операции, проведенные самим истцом (ответчиком), могут не принять в качестве доказательств. А для проверки качества поставляемой электроэнергии есть Роспотребнадзор, туда и жалуйтесь, если они подтвердят наличие проблемы, то напишите письменную претензию(заявление) в управляющую компанию, далее, при отрицательном результате и бездействии, в суд.
|
|
|
|
05.05.2013, 23:40
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 71
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
|
Re: измерение падения напряжения
Спасибо за ответ.Пойдем по указаному Вами пути.Хотя терзают меня смутные сомнения.
|
|
|
|
06.05.2013, 09:26
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,060
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
|
Re: измерение падения напряжения
Жаловаться нужно в Энергонадзор. Они сами поставят прибор, и поимеют с ЖКХ массу вкусняшек.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
06.05.2013, 14:00
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.10.2006
Адрес: СВАО
Сообщений: 3,426
Сказал спасибо: 525
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 764 сообщении(ях)
|
Re: Измерение падения напряжения
Сообщение от vipilip
|
Нужна помощь в борьбе с ЖКХ
|
Нужны коллективные действия всех жильцов. А иначе бесполезно. ЖКХ это покруче ветряных мельниц.
|
|
|
|
06.05.2013, 14:06
|
|
Прописка
Регистрация: 22.11.2006
Сообщений: 236
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
|
Re: Измерение падения напряжения
"и поимеют с ЖКХ массу вкусняшек." С ЖКХ, который сидит на нашей же шее....При удобном случае, найдет как скомпенсировать потерю.
.
Проблема ЖКХ, ИМХО, это уже не проблема отдельно взятой организации.
Как в анекдоте: -Куме,а не кажется тоби, шо мы дерьма понаелися и при своих осталися!?
Ответ знакому в суде: -Свет есть?, вода есть?! Радуйтесь!!!!
Последний раз редактировалось AlexPol; 06.05.2013 в 14:10.
|
|
|
|
06.05.2013, 14:47
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 3,123
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 624 сообщении(ях)
|
Re: Измерение падения напряжения
Сообщение от vipilip
|
При последнем визите "электрик" принес щитовой вольтметр 1968г. и долго мне доказывал, что все хорошо под мерцание ламп в прихожей.
|
Такое случается при плохом контакте в выключателе света. Если Вы включите лампочку на прямую (естественно ввернув в патрон) в розетку и она не будет мерцать, тогда это Ваши проблемы. Иначе как советовал VladimirIvan.
|
|
|
|
06.05.2013, 15:00
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Измерение падения напряжения
Сообщение от avp94
|
Такое случается при плохом контакте в выключателе света
|
Да, или еще чаще - при плохом контакте цоколя лампочки с патроном.
Но в первом посту упоминается и двигатель вытяжки, завывающий на разные голоса. Поэтому версия с лампочкой отпадает.
Последний раз редактировалось Alex9797; 06.05.2013 в 15:05.
|
|
|
|
06.05.2013, 15:01
|
|
Прописка
Регистрация: 22.11.2011
Адрес: СПб,Иваново
Сообщений: 112
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
|
Re: Измерение падения напряжения
Сообщение от vipilip
|
Подскажите как и чем измеряется это пресловутое падение напряжения.
У меня меня мультиметр UT60 c выходом на USB в комплекте с прибором есть софт для ПК.Возможно ли при помощи UT60 сделать компьютерную распечатку для предъявления в суд.Если нет,то что нужно для этого?
|
Падение напряжения(на нагрузке) измеряется вольтметром ) включенным параллельно нагрузке.
Врядли суд примет во внимание распечатку полученную не понятно каким способом с прибора который, даже если он и включен в Госреестр как Средство Измерений врядли проходил и регулярно проходит обязательную поверку СИ. Включая компьютерное ПО с помощью которого должна быть получена распечатка. И это будет самая первая отмазка энергетиков в суде. Закончится все вердиктом - "Факт несоответствия качества электроснабжения не подтвердился".
В любом случае прежде чем обращаться куда то нужно определиться с главным. Какие параметры и возможные отклонения этих параметров эл.энергии заявлены в договоре с поставщиком, категорию эл.снабжения потребителя. Опять же не нарушают ли эти, заявленные, параметры требования ГОСТ. ТК ни кто не дает права продавать услугу не соответствующего качества ))
И еще, по теме качества эл.эн. и что с этим делать очень не лишним будет изучить вопрос, ну например пару-тройку сайтов ниже.
http://www.energo-konsultant.ru/sove...oe_napryagenie
http://www.electromonter.info/librar...ic_powers.html
http://kvar.su/kriterii_kachestva_el...oy_energii.pdf
http://www.matic.ru/clients/articles...gy-gost-13109/