Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
08.06.2016, 00:10
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 577
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
|
Re: Повышенное напряжение
Сообщение от ZANOS01
|
А может быть , что-нибудь типа симисторного регулятора?
|
На электромагнитную ЭПРА будет плохо работать. Про переделку ЛАТР самый лучший совет.
|
|
|
|
08.06.2016, 00:31
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 02.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 913
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 585 раз(а) в 286 сообщении(ях)
|
Re: Повышенное напряжение
У Индюка самый лучший ответ. Там почти весь ток пойдёт через толстую обмотку 24 В. Лучше и не придумаешь.
|
|
|
|
08.06.2016, 01:41
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.07.2010
Адрес: Кубань, глубинка.
Сообщений: 927
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
|
Re: Повышенное напряжение
На ТС-180 удобно. Там две полуобмотки 0-110-127, соединяемые последовательно.
Соединяем 2х127 в сеть, а с 2х110 - в нашу нагрузку.
|
|
|
|
08.06.2016, 12:08
|
|
Прохожий
Регистрация: 29.12.2006
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении(ях)
|
Re: Повышенное напряжение
Фигню вы советуете уважаемые товарищи, у человека 50 светильников !!! такими мерами (самодеятельностью) спалите всё предприятие. Всё решается проще пишете заявление в энергоснабжающею организацию о несоответствии качества энергоснабжения, если пошлют..... в роспотребнадзор и всё само решится.
|
|
|
Сказали "Спасибо" sairus10
|
|
|
08.06.2016, 15:39
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.08.2013
Адрес: Тюменская обл.
Сообщений: 720
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 383 сообщении(ях)
|
Re: Повышенное напряжение
Сообщение от sairus10
|
о несоответствии качества энергоснабжения
|
Не совсем понятно....автор не указал какое напряжение. При нормативном 230 и допуске +5% - 242В ... пошлют и будут правы. А метод с трансформатором применял, правда по причине пониженного U - светильники не "загорались" подолгу...отработало не один год, потом выкинул - напряжение в норму привели.
|
|
|
|
08.06.2016, 16:27
|
|
Заблокирован
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 851
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
|
Re: Повышенное напряжение
Сообщение от sairus10
|
Фигню вы советуете уважаемые товарищи, у человека 50 светильников !!! такими мерами (самодеятельностью) спалите всё предприятие. Всё решается проще пишете заявление в энергоснабжающею организацию о несоответствии качества энергоснабжения, если пошлют..... в роспотребнадзор и всё само решится.
|
Наконец один нормальный , трезвый электрик ответил.
|
|
|
|
08.06.2016, 16:31
|
|
Заблокирован
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 851
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
|
Re: Повышенное напряжение
Сообщение от Калямба
|
.... напряжение в норму привели.
|
Бред хоть не пишите. И не равняйте производственную проблему с вашей квартирой. Напряжение в норму приводится за 10 минут на вашем ТП, если это действительно проблема для производства.
|
|
|
|
08.06.2016, 19:01
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,718
Сказал спасибо: 6,461
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Повышенное напряжение
Сообщение от gilera
|
за 10 минут на вашем ТП
|
Однако не так быстро. Трансформаторе оборудованном ПБВ. Разгрузка транса (или секционирование), согласования, отключения, переключение ПБВ, контроль омического сопротивления, включение, подача нагрузки. Повторение процедуры на трансформаторе второй секции. Полсмены, включая наряд на работы.
__________________
Геннадий
|
|
|
|
09.06.2016, 03:15
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.07.2010
Адрес: Кубань, глубинка.
Сообщений: 927
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
|
Re: Повышенное напряжение
Сообщение от genao
|
Полсмены, включая наряд на работы.
|
В конце 80-х, 90-х жил в поселке на "базе предприятия" - дюжина балков и питающий их конторский же транс. Отопление - электричеством за счет конторы. Поэтому отбор мощности зима-лето очень отличался. 2 раза в год по весне и осени переключали транс "чуть-чуть поменьше" - "чуть-чуть побольше". Сами, без привлечения электриков. Минут 10 делов, включая поиски ключа от замка на трансе и оповещение народа о переключении.
|
|
|
|
09.06.2016, 13:27
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,718
Сказал спасибо: 6,461
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Повышенное напряжение
Сообщение от Old_KAA
|
Сами, без привлечения электриков. Минут 10 делов, включая поиски ключа от замка на трансе и оповещение народа о переключении.
|
За такое яйца обрывают, особенно если транс на балансе электриков.
__________________
Геннадий
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
|
|