Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
16.01.2017, 22:26
|
|
Прохожий
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Схема зарядного УЗА1-220-12/6
А под какое напряжение их регулировать, ровно 12 и 6 или там плюс минус какой то?
|
|
|
|
17.01.2017, 10:49
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Схема зарядного УЗА1-220-12/6
Ну вообще-то конечное напряжение заряда свинцово-кислотного акка зависит от температуры, плотности электролита и типа батареи. (свинцовые тоже есть разные)
Обо всем этом есть на просторах мировой паутины, потрудитесь вникнуть.
В автомобиле, стандартно напряжение поддерживаемое на аккумуляторе (в бортсети) 13,8в летом и 14,2в зимой. Но на борту авто акум заряжается не полностью, считается, что где-то на 70-80%.
|
|
|
|
26.01.2017, 17:55
|
|
Прохожий
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Схема зарядного УЗА1-220-12/6
|
|
|
|
26.01.2017, 18:00
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Схема зарядного УЗА1-220-12/6
Сообщение от Zhans
|
Почему в схеме не соединены
|
Точно, мое упущение. Приношу всем извинения.
|
|
|
|
16.02.2017, 16:32
|
|
Прохожий
Регистрация: 16.02.2017
Адрес: Саратов
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Схема зарядного УЗА1-220-12/6
Вот у меня есть именно это ЗУ. Пользовался им много лет и вдруг поломка; неисправность следующая: на выходных клеммах (крокодилах) без нагрузки (т.е. не подключенных к аккумулятору) напряжение 4,6-4,8 вольт, это при положении переключателя на 12 в, а при положении переключателя на 6в чуть меньше 4,4-4,6 в. Соответственно никакой зарядки не происходит, что оч. грустно. Купил уже другое ЗУ, современное, но работает оно, как мне может быть и кажется, как-то не так.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина снижения напряжения и можно ли его (ЗУ) отремонтировать. Правда ума не приложу где, а сам я увы...
|
|
|
|
17.02.2017, 17:59
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Схема зарядного УЗА1-220-12/6
pylot, я напряжение на клеммах без подключенного аккумулятора не измерял.
Вполне возможно, что оно такое и должно быть. Прежде всего я бы убедился в целостности самих проводов, от клемм, до крокодилов к аккуму. Как это не банально звучит, но процент таких "поломок" зарядных (вот таких неубиваемых, как это) - довольно высок.
Ну и если они в порядке, то можно поискать тогда уж внутри ненадежные контакты.
У меня был ненадежный контакт (визуально не видно) на выводе проволочного резистора R6. Возможно, у Вас тоже. Нужно искать.
|
|
|
|
17.02.2017, 18:57
|
|
Прохожий
Регистрация: 16.02.2017
Адрес: Саратов
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Схема зарядного УЗА1-220-12/6
Спасибо! Попробую поискать. Еси зарядное подключить к аккумулятору, то напряжение точно такое же, как на аккумуляторе, на амперметре ноль, зарядка не идет
|
|
|
|
18.02.2017, 09:50
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.01.2008
Сообщений: 602
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 294 раз(а) в 179 сообщении(ях)
|
Re: Схема зарядного УЗА1-220-12/6
Сообщение от pylot
|
Еси зарядное подключить к аккумулятору,
|
При этих "измерениях" зарядное в розетку можно не включать.
Ненадежные контакты внутри выдают себя следами перегрева.
Про сгнивание, что и не муденно, подстроечного резистора тут уже два раза писанно.
Если большой конденсатор С1 внизу платы начинку выплюнул,
то можно выкусить, если нечем заменить.
На работоспособность устройства не влияет.
А если захочется все таки заменить, то точно такой применять не надо.
В своем случает такой применил. Пленочный.
http://9zip.ru/images3/k73-15.jpg
Измерять напряжение на голых клеммах даже исправного тиристорного устройства занятие бессмысленное.
|
|
|
|
23.11.2017, 23:22
|
|
Прохожий
Регистрация: 23.11.2017
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Схема зарядного УЗА1-220-12/6
всем доброго времени суток, может подскажете чего посмотреть где посмотреть, на выходе переменное напряжение 12 вольт, при любом положении переключателя хоть 6 хоть 12, диодную ленту навешал горит моргая,тиристор отпаял проверил - работает открывается, стабилитроты на прозвон не пищат, в одну сторону показывают сопротивление в другую бесконечность, диоды так же. чего нить посоветуете?
|
|
|
|
24.11.2017, 00:40
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Схема зарядного УЗА1-220-12/6
Сообщение от Funtik90
|
на выходе переменное напряжение 12 вольт, при любом положении переключателя
|
Тиристор под замену.
Однозначно.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
|
|