Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
alnikr,
Yuri222,
Вот , набросал ...
2 потребителя (100Вт с выпрямителем и конденсатором,100 Вт активная нагрузка)
1 пульсатор 100Вт
1 генератор 100Вт
...
А по поводу кабелеискателя (трассоискателя) ...
Активный щуп подключается к заземленной нейтрали.
Пассивный забивается в землю на расстоянии нескольких метров от заземленной
нейтрали.
Сигнал , насколько помню , синусоидальной формы , 1133 Гц
или 1079 (лень уточнять какой точно),свободный от гармоник сетевого.
...
Так там можно и 100А пропустить ...
...
Картинку позже дам ... Проблема с сетью (не электрической)
...
Последний раз редактировалось johanh; 14.11.2018 в 23:04.
|
|
|
|
15.11.2018, 10:27
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
А почему частота 60 Гц?
|
|
|
|
15.11.2018, 11:06
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,052
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
|
Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
johanh, спасибо за поправку меня по трассоискателю.
В вашей схеме - для анализа - предлагаю отбросить основной питатель 230В 60 Гц (закоротить выход трансформатора) и отдельно прикинуть вклад килогерцевого помеходателя на компоненты - при различных состояниях 23-Оммного потребителя.
Тем самым оценим вклад этой помехи. Затем - отбросив 1 кГц генератор и включив 60 Гц питатель - оценить всплески на основной сети из-за работы ключа и индуктивности.
Потребителю, который типа греется от сети (460 Ом) кмк будет более-менее фиолетово (ну, будет чуть больше греться за счет 1 кГц). Что будет тому, кто выпрямляет и фильтрует 100 мкФ - более интересно. Но, думаю, за счет довольно высокого вых. сопротивления (1 мкФ, а это - сотня емкостных Ом) , затем - 0,3 мкФ емкость линии, 460 Ом активный потребитель и главное - 300 мкГн (а это всего 2 Ома на килогерце, причем - индуктивных) - основной ток должен прокачиваться через генератор эдс 60 Гц. Т.е. в основном - относительно безвредно циркулировать через него.
|
|
|
|
15.11.2018, 12:17
|
|
Прописка
Регистрация: 09.09.2008
Адрес: г. Вологда
Сообщений: 291
Сказал спасибо: 184
Сказали Спасибо 141 раз(а) в 87 сообщении(ях)
|
Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
Сообщение от johanh
|
Вот , набросал ...
2 потребителя (100Вт с выпрямителем и конденсатором,100 Вт активная нагрузка)
1 пульсатор 100Вт
1 генератор 100Вт
|
Точных и правильных ответов таким образом Вы не получите. На гипотетический вопрос следует (последует) не менее гипотетический ответ. Как понимаю, Вы интересуетесь не просто так. Опишите Вашу настоящую проблему.
|
|
|
|
15.11.2018, 17:58
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
Сообщение от alnikr
|
Как понимаю, Вы интересуетесь не просто так. Опишите Вашу настоящую проблему.
|
По данному вопросу у меня нет проблем.
А вот показать могу любые изощренные варианты.
Поэтому и задаю вопросы.
По топику ТС.
...
Yuri222,Набросаю варианты с осциллограммами.Чуть позже.
...
Сообщение от parovoZZ
|
А почему частота 60 Гц?
|
Установка 50Гц иногда плохо влияет на работу симулятора.
Связано с различными прерываниями.Программы , программ , Win ...
Кажется о прерываниях уже был с тобой разговор ...
...
Проблемы с сетью ...
Смог загрузить только 1 рисунок.
На словах ... ни показания генератора ни показания выпрямителя
не изменяются.При подключении 23 Ом и пульсатора.
...
Последний раз редактировалось johanh; 15.11.2018 в 18:44.
|
|
|
|
15.11.2018, 19:18
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
а что симулирует замкнутая вторичка? КЗ в линии?
|
|
|
|
16.11.2018, 05:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
Добавлю ...
...
Мощность 100Вт это ограничение на автономное питание.
Если будут другие данные , поправим.
Сколько могут дать 2 квадратные батарейки 4.5В ?
А сколько дадут литиевые на напряжение 9 В ?
...
Последний раз редактировалось johanh; 16.11.2018 в 06:17.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
|
|
|
16.11.2018, 10:23
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
Интермодуляция местами просто жесть. А можно дать комментарии, а то не понятно какая осциллограмма к какой ситуации.
|
|
|
|
16.11.2018, 10:41
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
johanh, картинки интересные,но ничего фатального не показывают. А можете оставить только сеть и пульсатор и RC цепочку 2 мкф, 20 ом
|
|
|
|
16.11.2018, 11:19
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,052
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
|
Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
Сообщение от johanh
|
А сколько дадут литиевые на напряжение 9 В ?
|
Два последовательно соединенных литиевых аккумов.
Те, которые для авиамоделей - могут выдать 20-30 ампер. 160-240 Вт...
Есть и побольше ценой и размером.
Сообщение от parovoZZ
|
а что симулирует замкнутая вторичка?
|
Это по моей просьбе - остановленный генератор электростанции. Писал постом выше.
Вот смотрите на следующих картинках - когда кз нет, то от килогерцевого генератора получается дикое напряжение (при отключенной электростанции 60 Гц). Аж 137 вольт на выпрямителе. В реальной схеме, с включенными 60 Гц, этого не будет - ток от килогерцника в основном пойдет по пути наименьшего сопротивления - через дроссель и трансформатор на источник эдс 60 Гц.
Т.е. от килогерцника дикого перенапряжения не будет.
|
|
|