Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
А для чего он? Обычное гавно на релюхах.
У меня на рабочих станциях стоят с двойным преобразованием.
или вас магические буквы APC в транс вводят?
наверняка это франшиза так же как и принтеры хп для квартиры. (хп их не производит, просто для захвата рынка комуто разрешила две свои буквы клеить на табло))
а это интерактивный.
реле у них переключается 3-4 миллисекунды. то есть на это время на выходе нет напряжения.
а наличие пассивного регулятора напряжения еще хуже - переключение 5-6 миллисекунд в течении которых напряжения на выходе тоже нет вообще.
к тому же если в сети напруга скачет по какимто причинам - то этот регулятор клацает релюхами в так сети то есть создает кучу провалов в питании.
а если сосед варит то регулятор вообще с ума сходит а на нагрузке помех в 5 раз больше чем от самой сварки.
бугога!!
у меня куча этих упсов было - я на осциле всю эту порнографию смотрел специально.
__________________
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.09.2019 в 00:19.
|
|
|
|
13.09.2019, 00:48
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,984
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,943 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от индюк
|
это интерактивный
|
уверен? не двойного преобразования? у наших смартов переключение (щелкание реле) только при тренировке акков и 4мс на переход в автономный режим при пропадании питания на входе
|
|
|
|
13.09.2019, 00:58
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,699
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от jump
|
уверен? не двойного преобразования?
|
скопировал в гугл - SUA1500I
на сайте https://www.apc.com/shop/ua/ru/produ...rentSite=false
читаем - Топология Линейно-интерактивный
вообще наличие железного транса - один из признаков что никакого там двойного преобразования и в помине нет.
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
13.09.2019, 01:06
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Данный модельный ряд UPS от APC действительно интерактивный.
От самых простых UPS он отличается только правильной синусоидой на выходе при питании от батарей и Smart-функциями типа автоматического включения при возобновлении питания, возможности добавления карты SNMP мониторинга и прочие расширения функционала.
Рад за всех, кто может купить себе сразу "Лексус" и UPS с двойным преобразованием на каждую рабочую станцию. К сожалению, мои возможности не столь обширны.
Но повторюсь - в моём случае стоит задача уменьшить нагрев.
|
|
|
|
13.09.2019, 01:14
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,699
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
|
Рад за всех, кто может купить себе сразу "Лексус" и UPS с двойным преобразованием на каждую рабочую станцию. К сожалению, мои возможности не столь обширны.
|
да никто вас не упрекает ни за что в этом плане.
сам я тоже не на лексусе. и даже не на иномарке. это все на работе за деньги фирмы. а там пару часов простоя азс стоят сотни тыщ рублей. или отключение служб во время банкета в ресторане - потеря репутации.
нагрев уменьшают увеличением размеров. и выниманием деталей из плотно упакованного корпуса.
в вашем случае это именно то что доступно и без взрывов.
выньте на большую доску весь ливер, радиаторы большие приверните к полевикам без их замены и будет вам счастье.
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
13.09.2019, 01:29
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,699
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Это как гоночный автомобиль на 2000 лошадей и тепловоз на 2500 лошадей. Первый имеет ресурс 5 часов, второй имеет рескрс 25 лет
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
13.09.2019, 01:40
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 94
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Уважаемый ТС. Не мешайте технике работать. У данного бесперебойника есть сзади разъем для подключения внешнего АКБ (на картинке он размером с бесперебойник). Температурные режимы производителем рассчитаны. Защита от перегрева не срабатывает. Так в чем проблема?
|
|
|
|
13.09.2019, 09:02
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от mikl_89
|
У данного бесперебойника есть сзади разъем для подключения внешнего АКБ (на картинке он размером с бесперебойник).
|
Боюсь, Вы путаете модель SUA1500I, которая у меня, с моделью SUA1000XLI, на которую я ориентируюсь как на модель, рассчитанную на длительную работу от батарей.
Посмотрев на различия я и задумался о том, что можно сделать со своим UPS, что бы получить из него некий аналог 1000 XL.
Из явных различий увидель следующее:
- габариты трансформатора;
- кол-во транзисторов в инверторе;
Ну и штатный разъём для подключения внешних батарей
Сообщение от mikl_89
|
Температурные режимы производителем рассчитаны. Защита от перегрева не срабатывает. Так в чем проблема?
|
1. Температурный режим SUA1500I не рассчитан на длительную работу от батарей, в отличии от того же SUA1000XLI.
2. Дифицит знаний. Например, я так и не смог рассчитать - хватит ли драйвера HIP4082 для управления Н-мостом с 4-мя транзисторами IRFB3306 в плече вместо 2-х HRF3205...
|
|
|
|
13.09.2019, 14:09
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.12.2004
Сообщений: 21
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
|
Температурный режим SUA1500I не рассчитан на длительную работу от батарей, в отличии от того же SUA1000XLI.
|
Если нагрузка будет не более 40...50% номинала (‹400...500Вт), то хватает встроенного вентилятора для охлаждения при разряде и заряде АКБ и для длительной работе. Хотя для спокойствия технически возможно установить еще пару вентиляторов на корпус.
Можно вынести АКБ из корпуса - это еще улучшит параметры и время их жизни.
Изменить ток/скорость заряда АКБ без вмешательства в ПО процессора не получится.
Если рассматривать "стоечные" ИБП этой серии, то там еще лучше с охлаждением.
Вы вероятно поняли, что идеологически-схемотехнической разницы для 750 ... 1500 практически нет. У нас такой как раз стоит на столе для "опытов", т.к. в работу не ставим из-за рычания-свиста при реактивной нагрузке (особенность конкретного ИБП), а поиграться в свободное время интересно. За одно и приблуду для APC ИБП для подключения нескольких ПК отладить.
Еще раз повторюсь - для реального обсуждения Вашей задачи, Вам надо на другой форум.
Последний раз редактировалось ksa; 13.09.2019 в 14:12.
|
|
|
|
13.09.2019, 14:22
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ksa
|
Если нагрузка будет не более 40...50% номинала (‹400...500Вт), то хватает встроенного вентилятора для охлаждения при разряде и заряде АКБ и для длительной работе.
|
Попробовал оценить мощность трансформатора по его размеру - получается примерно 400-500Вт. Так что здесь соглашусь, пожалуй, - может и не стоит трогать трансформатор - того, что есть, хватит на длительную работу на половинную нагрузку.
На форуме АРС говорят, что допускается нагрев трансформатора до 130 градусов... Но чаще встречал упоминание про 50-60 градусов как рекомендуемую температуру трансформаторов на 50Гц.
Возможно, всё дело именно в характере работы: кратковременно - до 130 градусов, долговременно - до 60.
Сообщение от ksa
|
Изменить ток/скорость заряда АКБ без вмешательства в ПО процессора не получится.
|
На eevblog люди писали, что после запаивания всех транзисторов в инверторе ток заряда возростал примерно в 2 раза.
Сообщение от ksa
|
Если рассматривать "стоечные" ИБП этой серии, то там еще лучше с охлаждением.
|
Да. Но про уровень шума лучше не вспоминать
Сообщение от ksa
|
Еще раз повторюсь - для реального обсуждения Вашей задачи, Вам надо на другой форум.
|
Это я уже понял
Написал на форуме APC - жду ответа...