Сообщение от МВА
|
Для начала нужно из входного тока вычесть 4 ma
|
Не обязательно. Проще на вторичном приборе задать такие диапазоны, чтоб 1 мА (в которые преобразуется 4 мА при масштабировании) соответствовало правильному значению. Т.е на отрезке 0 мА - 1 мА будем иметь полную туфту, на автор пока не ставил никакого дополнительного условия.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
25.03.2020, 23:21
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,058
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
|
Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
Сообщение от mtit
|
Не обязательно. Проще на вторичном приборе задать такие диапазоны
|
Ну да... А можно просто прочитать ТЗ:
Сообщение от Крутой юзер
|
Подскажите, пожалуйста, как инвертировать 4-20мА в 0-5мА?
|
А к ТЗ есть еще и приложение:
Сообщение от Крутой юзер
|
есть датчик с выходом 4-20 ма надо подключить его к прибору со входом 0-5 ма.
|
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
25.03.2020, 23:37
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,303
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 983 сообщении(ях)
|
Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
akegor, я отвечал на реплику, что простым набором резисторов не обойтись, а надо ещё 4 мА вычесть.
Поясню свою мысль. Допустим у нас датчик имеет диапазон 0-16 единиц (хрен с ним для определённости возьмём МПа).
Тогда 4 мА соответствует 0 МПА,
20 мА - 16 МПа.
Делим ровно в 4 раза набором резисторов, 4 мА не вычитаем.
На вторичном приборе выставляем диапазон -4 МПа .. 16 МПа. (Для 0..5 мА)
Всё.
При 1 мА - имеем индикацию 0 МПа, при 5 мА - 16 МПа.
Условие:
Сообщение от Крутой юзер
|
датчик с выходом 4-20 ма надо подключить его к прибору со входом 0-5 ма.
|
- выполнено.
Условие обойтись только набором резисторов - выполнено.
Да, шутка юмора. Но формально - всё верно. Если конечному пользователю по уровню интеллекта доступна информация, что "всё что меньше нуля - индикация неисправности системы", то можно и пользоваться.
П. С.: Про питание самого датчика ("А не двухпроводная ли схема включения датчика?") я автора в самом начале спросил. Ответа пока нет.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
Последний раз редактировалось mtit; 25.03.2020 в 23:41.
|
|
|
|
26.03.2020, 00:13
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,058
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
|
Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
Сообщение от mtit
|
На вторичном приборе выставляем диапазон
|
А если он показывает цифры, "один пишем, ноль в уме, плюс таблицы Брадиса". Красивое решение! Что - не очень?! Зато
Сообщение от mtit
|
Условие обойтись только набором резисторов - выполнено.
|
Вот только в ТЗ я такого не нашел.
mtit, это я просто бурчу. На всех отступающих от ТЗ.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
26.03.2020, 10:44
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
Сообщение от dgrishin
|
поставить || шунт чтобы выходной ток делился в пропорции 1:4.
|
Потерять в точности и никогда не достигнуть нуля?
Чем вторичный преобразователь не подошел?
|
|
|
|
26.03.2020, 11:00
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,060
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
|
Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
А какая скорость преобразования нужна? На операционнике такое сгородить - вычитание и масштабный коэфф-нт.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Yuri222
|
|
|
26.03.2020, 17:09
|
|
Частый гость
Регистрация: 25.09.2011
Сообщений: 11
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
Извиняюсь- нет времени сидеть в интернете.Чуть позже нарисую схему входной части прибора.Если в двух слова: датчик с соединён с делителем напряжения на двух резисторах,далее интегратор и ограничитель на двух оу.
Подобрал номиналы делителей напряжения,прибор работает, но не совсем так как надо.
|
|
|
|
28.03.2020, 17:24
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 842
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
|
Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
Сообщение от Крутой юзер
|
Извиняюсь- нет времени сидеть в интернете.Чуть позже нарисую схему входной части прибора.Если в двух слова: датчик с соединён с делителем напряжения на двух резисторах,далее интегратор и ограничитель на двух оу.
Подобрал номиналы делителей напряжения,прибор работает, но не совсем так как надо.
|
Всем привет.
Не понял, как Вы собираетесь делить делителем ток? Датчик Ведь с токовым выходом.
Я накидал схемку по алгоритму, который описал ранее.
В схеме:
RV1, R1, R3 -имитация датчика.
U1 - преобразователь ток-напряжение 1ма/0.1в
Q1 - источник тока 0.4 ма, чтобы вычесть эквивалент 4 ма на входе преобразователя на резисторе R5.
U3 - Буферный усилитель
U2 - Масштабирующий инвертирующий усилитель.
Есть небольшой недостаток - схема требует двух полярное питание.
На скриншотах показано поведение схемы при трех токах датчика.
Зы. На выходе получаем не ток, а напряжение 0 - 5 в. Поэтому к прибору с входом 0 - 5 ма подключаем через резистор 1к. или "городим" преобразователь напряжение-ток с крутизной 1в/1ма.
Зы-Зы. И последняя схема преобразование 4-20 ма/0-5 ма.
Последний раз редактировалось МВА; 28.03.2020 в 18:25.
|
|
|
|
28.03.2020, 20:32
|
|
Частый гость
Регистрация: 25.09.2011
Сообщений: 11
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
Схема не мной придумана
Я так понимаю что это преобразователь ток-напряжение.
Последний раз редактировалось Крутой юзер; 28.03.2020 в 20:35.
|
|
|
|
28.03.2020, 23:35
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,490
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
LM317 4mA=1.25V/0.3125kOm.
20mA-4mA=16mA
5V=16mA*0.3125kOm вместо 5V=5mA*1kOm
ПС. Чуть не забыл входной резистор 1кОм, тоже надо заменить на меньший, 150-300 Ом, во избежания ограничения тока датчика при питании 24В.