Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от igorgr
|
…
|
Сообщение от mtit
|
Регуляторы температуры фирмы Омрон.
|
E5CC-@@ 3 @ 5 M - 003
два трансформатора тока на две фазы из трёх (что логично)
E5EC-@@ 4 @ 5 M - 009
E5CC-T@@ 3 @ 5 M - 003
E5AC-@@ 4 @ 5 M - 009
где собака - любая модификация (цифра в названии)
https://assets.omron.eu/downloads/da...tasheet_ru.pdf
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2021 в 00:25.
Причина: 7.15
|
|
|
|
26.10.2021, 01:00
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 598
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
|
Сообщение от mike-y-k
|
и на каждое реле времени.
|
на не нать. есть такая штука релейная логика называетцо.
три токовых реле + пять сигнальных решают проблему ТСа
Сообщение от mtit
|
два трансформатора тока на две фазы из трёх (что логично)
|
это логично когда у вас соединение тенов треугольником и отвал одной фазы дает просадку по току на оставшихся до 0,6In и эту просадку легко отловить.
звездой просадка до 0,87In и эти 13% легко набегают на перекосе фаз, падении напряжения сети и неравномерности сопротивлений тенов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2021 в 01:47.
Причина: 6.6
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
|
|
|
26.10.2021, 01:46
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
DmitriyVDN, ну конечно, Вы еще про Wago всем расскажите
Из описания задачи ТС каналы совсем не симметричны по моментам нагрузки
В нижней части логики на входы нужно формирователи импульсов на 555 добавить…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
26.10.2021, 02:01
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 598
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от mike-y-k
|
В нижней части логики на входы нужно формирователи импульсов на 555 добавить…
|
зачем?????
|
|
|
|
26.10.2021, 02:18
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,291
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от DmitriyVDN
|
звездой просадка до 0,87In
|
Вот тут не понял. Чисто в теории - двумя ТТ тупо в лоб не отловить.
Я же не зря дождался, пока ТС подробности про треугольник выдаст, и только потом за него гуглить полез.
Сообщение от DmitriyVDN
|
легко набегают на перекосе фаз, падении напряжения сети и неравномерности сопротивлений тенов
|
Ну дык. Почему я сразу предупредил про недешёвое удовольствие. Но! Для каждого ТТ из двух задаёшь с клавиатуры ток, меньше которого - обрыв ТЭН-а. И ток, больше которого - пускатель приварился. И - всё! Релейный выход просигналит о любой бяке. И всё - из коробки. Доступно электрику, когда он ТЭНы меняет (с мощностью - "от балды").
Контроллер сам смотрит на соответствие тока нагревателей состоянию выхода (ШИМ).
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
Последний раз редактировалось mtit; 26.10.2021 в 02:30.
|
|
|
|
26.10.2021, 12:29
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 598
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от mtit
|
Я же не зря дождался, пока ТС подробности про треугольник выдаст
|
про треугольник пропустил, тогда еще проще.
два токовых реле на две фазы включенных по схеме XOR.
|
|
|
|
26.10.2021, 18:45
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,261
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
|
Сообщение от igorgr
|
Необходимо получить сигнал , при обрыве нагревателя в печи.
|
По какой схеме включены нагреватели? Какая мощность нагревателей?
Каким способом подаётся напряжение на нагреватели. То есть как регулируется нагрев? Если нагрев регулируется, то каким способом? Каким прибором регулируется нагрев?
Блок-схему в студию.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2021 в 14:58.
Причина: 6.6
|
|
|
|
27.10.2021, 10:15
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от mike-y-k
|
Но вот сложности с ее неустойчивой работой в реальной сети с хорошими перекосами фаз
|
Сообщение от Kabron
|
Все это справедливо только если нагрузки одинаковы
|
Тоже мне проблема.
Чувствительность нужно выставлять такой, чтоб срабатывало при потере 50-60% тока фазы, и никаких сложностей не будет.
Плюс задержка срабатывания по времени, как уже сказали.
|
|
|
|
27.10.2021, 14:41
|
|
Частый гость
Регистрация: 07.12.2008
Адрес: Эстония, Таллин
Сообщений: 39
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 7 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от Santil@
|
По какой схеме включены нагреватели? Какая мощность нагревателей?
Каким способом подаётся напряжение на нагреватели. То есть как регулируется нагрев? Если нагрев регулируется, то каким способом? Каким прибором регулируется нагрев?
|
Схема.
10Q1-3 Siemens 3rf2370-3aa45
Регулируется по разному, в разных печах.
В печках попроще просто контакторами.
Есть с несколькими контурами, которые регулируются по отдельности.
Но всегда ток в контуре, в трёх фазах идёт примерно одинаково.
Ток ниже 5-10 Ампер можно не учитывать.
Повреждения обычно происходят, когда ток близок к максимуму.
|
|
|
|
27.10.2021, 15:20
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,486
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.10.2021 в 15:23.
|
|
|