Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
08.12.2021, 23:44
|
|
Прописка
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
|
Re: ИИП на заниженном питании
Ага, звонок в квартиру, на пороге мужик с паяльником - "здрасьте, я к вам".
Не, лучше начнем с трасформатора.
Это можно провернуть за пару часов. При наличии трансформатора. Т.к. доступ потребуется только на техэтаж.
Завтра вспотрошу монитор с пристрастием, на предмет связи сети с GND.
|
|
|
|
08.12.2021, 23:52
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,246
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,854 раз(а) в 2,925 сообщении(ях)
|
Re: ИИП на заниженном питании
alex_t2, так подключение CY1 вполне однозначно дает ответ - связь по переменному току есть
Посмотрите напряжение с GND на N в розетке при обоих положениях вилки.
На тему обхода - повесить объявление:
Цитата:
|
В части мониторов возможен заводской дефект блока питания, который может привести к поражению электрическим током и пожару. Убедительная просьба сообщить удобное время визита мастера для диагностики.
|
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
09.12.2021, 10:36
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,780
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,645 раз(а) в 1,953 сообщении(ях)
|
Re: ИИП на заниженном питании
Сообщение от mike-y-k
|
Если тот CY1 стоит по земле между холодной и горячей - попробуйте на всех мониторах сориентировать вилку в розетке, чтобы фаза приходила именно на контакт фазы.
|
Там же выпрямительный мост, "земля" скачет то к нулевому проводу, то к фазному - вроде так...
|
|
|
Сказали "Спасибо" Yuri222
|
|
|
09.12.2021, 12:11
|
|
Прописка
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
|
Итак. Исходное состояние - заводская поставка.
Между землей сети и клеммой GND (аудио и видео земли) 63 В АС. От положения вилки в розетке не зависит. Ток шлейфа (GND монитора - N сети) 37 uA (37 микроампер)
300 штук стало быть около 12 мА
С отпаянным CY - осталось 3 uA в 10 раз меньше.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2021 в 12:23.
Причина: 6.6
|
|
|
|
09.12.2021, 12:18
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,780
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,645 раз(а) в 1,953 сообщении(ях)
|
Re: ИИП на заниженном питании
Сообщение от alex_t2
|
С отпаянным CY
|
с отпаянным CY вырастет уровень помех на вторичной стороне и возрастет нестабильность вых напряжения. ХЗ, может монитору на это окажется и наплевать...
|
|
|
|
09.12.2021, 12:23
|
|
Прописка
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
|
Re: ИИП на заниженном питании
Форма тока - импульсы с частотой повторения в районе 50 кГц, слегка модулированные по амплитуде (около 100 Гц)
Поможет ли в таком случае разделительный трансформатор - ХЗ.
|
|
|
|
09.12.2021, 12:47
|
|
Прописка
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
|
Re: ИИП на заниженном питании
Сделал разделительный трансформатор, правда из двух 220/12 получил 220/220
С запаянным CY ток не превышает 5 uA.
Надо пробовать на объекте.
|
|
|
|
09.12.2021, 13:05
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,246
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,854 раз(а) в 2,925 сообщении(ях)
|
Re: ИИП на заниженном питании
Yuri222, так для того есть осциллограф и тесты…
alex_t2, полученный результат явно намекает на путь к решению.
Проверьте на подопытном стабильность работы монитора и посмотрите на изменение шумов по питанию на холодной стороне осциллографом с CY1 и без него.
Если все нормально - вешайте объявление и приступайте к лечению…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
09.12.2021, 22:19
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,565 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: ИИП на заниженном питании
Сообщение от Yuri222
|
180
|
Нет, это на ч/б ТС-180.
На цветных 270 Вт.
|
|
|
|
11.12.2021, 09:38
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.09.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 996
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
|
Re: ИИП на заниженном питании
Сообщение от Ан-162
|
На цветных 270 Вт.
|
На них и 310 Вт были. На сдвоенном сердечнике от таких получался сварочник, могущий варить даже 4мм электродами, а 3мм свободно.
__________________
С уважением, Дмитрий
|
|
|
|