Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
28.10.2012, 10:42
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,483
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Мощность потребления энергосберегающей лампы
Сообщение от iso9001
|
x-files72 был скорее прав по поводу ИИП. Оно так и есть - энергосберегайки кроме активной мощности в силу своей специфики потребляют и реактивную. Полная мощность S=sqrt(P^2+Q^2). Счётчик учитывает только Р, написанное на лампе, а на остальное указывает коэффициент мощности, который можно найти. Но ток для выбора сечения провода указан полным, т.к. именно он загружает линию. Отсюда и получаем что cos(fi)=P/(U*I) - коэффициент мощности.
Пересчитайте - получите cos(fi) 0,76 - что нормально для такого потребителя.
|
Довольно полный ответ. В данном случае производитель указывает полный потребляемый ток лампы и потребляемую активную мощность лампы. Реактивная мощность электросчетчиком активной энергии (бытовой) не учитывается. Заранее извините за менторский тон.
__________________
Геннадий
|
|
|
|
29.10.2012, 09:35
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 13.10.2011
Адрес: Саратов
Сообщений: 441
Сказал спасибо: 549
Сказали Спасибо 1,374 раз(а) в 305 сообщении(ях)
|
Re: Мощность потребления энергосберегающей лампы
[на токовом шунте, включенном в разрыв питания после
Шунт включается ПАРАЛЕЛЬНО нагрузке, а не последовательно. В данном случае речь идет, очевидно, о гасящем сопротивлении, назначение которого - ограничить пусковой ток в момент включения. При его включении между 2-мя емкостями получается П-образный фильтр, сглаживающий пульсирующий ток нагрузки.
|
|
|
|
29.10.2012, 10:28
|
|
Прописка
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 110
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
|
Re: Мощность потребления энергосберегающей лампы
Сообщение от x-files72
|
косинус "фи" это отношение активной мощности к полной мощности тока основной частоты (без учета гармоник)
а то, что Вы насчитали (ну и я тоже) это коэффициент мощности с учетом гармоник
|
Несомненно и бесспорно. Это просто пример для простоты не учитывающий все гармоники. Естестенно, что понятия КМ и cos(fi) немного различны, но в частном случае (только основная гармоника) они дают один результат, насколько я помню
Последний раз редактировалось iso9001; 29.10.2012 в 10:42.
|
|
|
|
29.10.2012, 10:39
|
|
Прописка
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 110
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
|
Re: Мощность потребления энергосберегающей лампы
Сообщение от oxan
|
Шунт включается ПАРАЛЕЛЬНО нагрузке, а не последовательно.
|
:O) Как параллельно? ШУНТ ВСЕГДА включается последовательно нагрузке. И балласт (гасящее) тоже. Отличия только в назначении. Шунт практически не вносит потерь цепь, а гасящее - ограничивает мощность цепи. Не путайте других... Исключение в гасящем сопротивлении - ограничение тока в ветви по 1 закону Кирхгофа (принцип стабилизатора параллельного типа). Только такие балласты имеют большие мощности, соизмеримые с мощностями нагрузки.
|
|
|
|
29.10.2012, 12:29
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.09.2007
Адрес: Барнаул
Сообщений: 826
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 307 раз(а) в 188 сообщении(ях)
|
Re: Мощность потребления энергосберегающей лампы
Сообщение от oxan
|
...
Шунт включается ПАРАЛЕЛЬНО нагрузке, а не последовательно. В данном случае речь идет, очевидно, о гасящем сопротивлении, назначение которого - ограничить пусковой ток в момент включения.
...
|
То, что шунт включается ПАРАЛЛЕЛЬНО - это верно, но, в данном случае, не нагрузке, а измерительному прибору (микроамперметру, милливольтметру и т.п.), поэтому и называется шунт. В то же время этот шунт относительно нагрузки включается последовательно, как и гасящее сопротивление, но, в отличие от гасящего, имеет сопротивление гораздо меньше сопротивления нагрузки и практически не изменяет силу тока через нагрузку (изменением силы тока через нагрузку можно пренебречь).
Последний раз редактировалось azim_mg; 29.10.2012 в 12:40.
|
|
|
Сказали "Спасибо" azim_mg
|
|
|
02.11.2012, 12:30
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 08.04.2008
Сообщений: 67
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
|
Re: Мощность потребления энергосберегающей лампы
azim_mg, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за просвещение людей забывших школьную! физику которые берутся рассуждать о дифференциальных и интегральных параметрах электрических цепей
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
|
|