Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
11.09.2019, 09:18
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,982
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,582 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
ОНЛАЙН РАСЧЁТ ПЛОЩАДИ РАДИАТОРОВ ДЛЯ ТРАНЗИСТОРОВ И МИКРОСХЕМ.
https://vpayaem.ru/information4.html
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
|
|
|
11.09.2019, 09:40
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,982
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,582 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от индюк
|
какая у тебя там частота??
|
50 Гц.
Напряжение синусоида 5% искажений. Вот здесь и кроется засада. Просто добавить транзисторы не получится. Нужно смотреть метод формирования синусоиды по схеме.
Выходная мощность
Я бы купил инвертор а упс продал.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
11.09.2019, 09:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,985
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,943 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
|
хватит ли драйвера HIP4082 для управления 16-ю транзисторами IRFB3306
|
Сообщение от индюк
|
частота?
|
Сообщение от ESelin
|
4520pF
|
умножьте на 4 = 18080, да еще и топология платы для
Цитата:
|
80V, 1.25A Peak Current
Drives 1000pF Load in Free Air at 50°C with Rise and Fall Times of Typically 15ns
For applications needing higher drive capability the HIP4080A and HIP4081A are recommended
|
можно предположить, что необходим интегральный драйвер на 4-6А (такие есть на один канал, но dead time придется формировать самому). в аппнотах IR были расчеты драйвера от топологии, частоты, емкости и т.д.
|
|
|
|
11.09.2019, 09:56
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от индюк
|
не приходило в голову что решающий фактор - частота????
так вот какая у тебя там частота??
|
Если вы про частоту драйвера HIP4082 - то, увы, не знаю. Она задаётся процессором.
Максимум - 200кГц.
Максимальные токи pullup/pulldown - 1А минимум (из даташита на драйвер).
|
|
|
|
11.09.2019, 09:57
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,985
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,943 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от VladimirIvan
|
метод формирования синусоиды по схеме
|
дык токи центрованный шим
|
|
|
|
11.09.2019, 10:00
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от VladimirIvan
|
50 Гц.
Просто добавить транзисторы не получится. Нужно смотреть метод формирования синусоиды по схеме.
|
Судя по всему - ШИМ-модуляция. Но утверждать не берусь...
Транзисторы там просто в паралель добавятся.
Сейчас стоит по 2 в плече.
Хочу поставить по 4 в плече.
|
|
|
|
11.09.2019, 10:06
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Вот схема платформы, на которой построен мой APC.
Схема приведена именно для платформы, поэтому обозначены все компоненты.
ВОМ именно для моего SUA1500I, увы, не имею... Могу только по факту смотреть - какие компоненты установлены.
Последний раз редактировалось ESelin; 11.09.2019 в 10:09.
|
|
|
|
11.09.2019, 10:17
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от jump
|
умножьте на 4 = 18080
|
В оригинальной схеме указаны 4 транзистора = 16000pF. Разница в 13%... Думаете, может оказаться критично?
Сообщение от jump
|
, да еще и топология платы для
|
Плата изначально разведена для 4-х транзисторов в плече.
В модели SUA1500I установлено только по 2.
В SUA1000XLI - по 3, насколько знаю.
Используется ли эта платформа где-то ещё - не знаю.
Сообщение от jump
|
можно предположить, что необходим интегральный драйвер на 4-6А (такие есть на один канал, но dead time придется формировать самому). в аппнотах IR были расчеты драйвера от топологии, частоты, емкости и т.д.
|
М-м-м... Нет. Это уже выходит за рамки моих способностей.
Ежели родной драйвер не потянет все 4 транзистора в плече - то придёться ограничится только заменой транзисторов на аналог с меньшим Rds.
Или вовсе отказаться от замены транзисторов и просто поставить более мощный вентилятор.
|
|
|
|
11.09.2019, 10:20
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,704
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от VladimirIvan
|
50 Гц.
|
смешно))))
частота на затворах какая? там полюбому шим.
и вот тут мошт там 5 кгц а мошт 40.
Сообщение от ESelin
|
Если вы про частоту драйвера HIP4082 - то, увы, не знаю. Она задаётся процессором.
Максимум - 200кГц.
|
200кгц там не бывает. максимум 50 и то врядли.
осцила нету чтоль? если нету - брось ты эту затею - все спалишь просто.
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
11.09.2019, 10:25
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,985
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,943 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
|
Разница в 13%... Думаете, может оказаться критично?
|
в силовой технике даже прокладка проводов критична
Сообщение от ESelin
|
Плата изначально разведена для 4-х транзисторов в плече
|
Сообщение от индюк
|
частота?
|
возможно, шим разный, а может на нагрев положили
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
|
|