Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Yuri222
|
Для белкового организма и 50 градусов не в кайф
|
Поддерживаю.
Вероятно греется трансформатор а для него и 120 градусов не страшны. Мосфеты там с завода стоят без термопасты, прикручены пустотелыми алюминиевыми винтами к радиатору и надо отдать должное конструкторам без причины не дохнут.
|
|
|
|
11.09.2019, 17:44
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Yuri222
|
ИМХО когда UPS работает от батарей и пришла пора заменить одну из них по причине разряда - то сделать это при наличии внутренней сложнее, чем при ее отсутствии
|
Да - согласен. Cглупил... Батареи же не переключаются, а работают параллельно.
Может, подумаю над вариантами типа диодной развязки - тогда можно будет подключать свежую внешнюю батарею когда уровень заряда будет в районе 20-30%.
Сейчас, скорее, мой мотив в том, что родные батареи уже есть и они ещё вполне рабочие - не выбрасывать же их.
Сообщение от Yuri222
|
А сколько это в цифрах? - нагрев трансформатора, транзисторов, что там еще греться может - возможно конденсаторы.
|
Точных замеров не делал, но снизу - где стоит трансформатор, руку удержать сложно. Учитывая зазор между трансформатором и корпусом в 1-2мм - трансформатор весьма тёплый. И это всего за 15-20 минут работы.
Инвертор расположен над трансформатором, но он продувается вентилятором, так что там температура, может, и поменьше будет... Но корпус в той части тоже заметно тёплый, хоть и холоднее, чем снизу.
|
|
|
|
11.09.2019, 18:09
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,043
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
ESelin, а если насверлить там дырочек?
Сообщение от ESelin
|
руку удержать сложно
|
нуу, градусов 55 может быть.
Сообщение от ESelin
|
И это всего за 15-20 минут работы
|
постепенно температура придет в равновесие, не будет же нагреваться до бесконечности.
Сообщение от ESelin
|
над вариантами типа диодной развязки
|
Диоды - очень нехорошо. Посмотрите у TI их фиговину ORing.
|
|
|
|
11.09.2019, 19:19
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Yuri222
|
а если насверлить там дырочек?
|
Там - это где?
Плата стоит деталями вниз, так что воздух вверх уходить не сможет.
А по бокам перфорация уже есть - с одной стороны стоит вентилятор, который дует на радиаторы инвертора; с другой стороны выдувается тёплый воздух.
Сообщение от Yuri222
|
постепенно температура придет в равновесие, не будет же нагреваться до бесконечности.
|
Да. Вопрос в том - на какой температуре установится равновесие?...
Сообщение от Yuri222
|
Диоды - очень нехорошо. Посмотрите у TI их фиговину ORing.
|
Спасибо за информацию - познавательно.
Но, судя по всему, - придёться всё-же отказаться от этой идеи, так как возникают сложности с коммутацией для заряда батарей...
Делать отдельное зарядное устройство - не вариант в моём случае.
|
|
|
|
11.09.2019, 19:20
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Кратко резюмируя:
1. заменить транзисторы на новые с меньшим Rds при прочих равных параметрах транзистора
- можно и есть смысл, пусть и небольшой.
2. добавлять транзисторы для заполнения всех посадочных мест на плате для уменьшения общего нагрева
- нужно подсчитать - хватит ли драйвера...
3. заменить трансформатор на более мощный
- если получится найти готовый с подходящими параметрами.
|
|
|
|
12.09.2019, 17:30
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,261
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
ESelin, Хочу поделиться из личного опыта эксплуатации ИБП APC Smart-UPS 750.
Достался мне данный ИБП без АКБ. В нём должны были быть две АКБ 12В 7А/ч включенные последовательно. Но, таких у меня нет АКБ, но есть АКБ Optima Redtop starting ёмкостью 44А/ч (С20 44 Ah); CA 910A; CCA730A. АКБ мал-мал изношены ибо хранились не правильно долгое время и почти не эксплуатировались. ЭДС на АКБ выше 12,5В не бывает тогда когда они просто так стоят и ни куда не подключены.
Так вот. Подключил я эти АКБ к ИБП проводом 6 мм.кв. в штатные разъёмы. Длина провода примерно до 40 см.
ИБП работает нормально! Старый ЭВМ (ПК на не помню каком ЦП) и монитор Flatron совместно потребляют 110 Вт. Так вот, с этими АКБ и ИБП комп работат 1 час 30 минут до уровня разряда 10%. Меньше сделать нельзя. Ну именно стандартным софтом ПО виндовс ХР.
Нагрев конечно но же высоковат, но не критичен. Ибо ИБП со штатными АКБ СТОЛЬКО работать не будет. Руку не жгёт.
Посему советую.
Ничего не менять в схеме ибо это может быть критично. Основываюсь на своей работе по ремонту инверторов (DC-AC) а также ИБП нашего производства.
Нагрев транса из стального магнитопровода не критично. Ибо он стоит на железной пластине корпуса и имеет охлаждение.
Для более лучшего отвода тепла от транзисторов, если вы уж так беспокоитесь, то советую применить другой радиатор. И ещё посмотреть в даташит зависимость мощности от тепла (ток – тепло).
Я несколько раз разрежал с этим ИБП данные АКБ при температуре окружающей среды +28 град. И всё нормально было с ИБП!
Менять транзисторы не рекомендую. Ибо может не прокатить. Есть тому примеры из нашего оборудования.
Так что! Не заморачивайтесь. Тестируйте ваш ИБП без изменения схемы, а уж потом смотрите что получиться. Стоит или не стоит что то модернизировать.
При измерении в схеме будьте осторожно. Там разные общие точки (земли).
|
|
|
|
12.09.2019, 17:56
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,697
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
|
Сложно будет заменить внешнюю батарею без наличия внутренней, когда UPS работает от батарей...
|
у вас непонимание назначения вещей просто.
ваш упс - бытовой прибор вобщемто. для бытового компа.
поэтому в нем все слабое и на пределе.
расчет таков - дешевая вещь для не очень важного компа. чтоб текст в ворде не пропал, не более того. то есть ваш комп можно свободно выключить на час и все поменять.
и все вот это мудовые рыдания не предусмотрены для таких приборов.
когда нужна бесперебойная работа то покупается сервер с двумя блоками питания с горячей заменой и на каждый блок питания свой онлайн упс с кучей разъемов для кучи батарей.
это типа как объект потребления электричества первой и высшей категории.
понятно что все мы хотим за 5 тыщ рублей лексус сделать но увы, все равно из запорожца лексус не выйдет.
можно мотор в него вставить на 500 лошадей, сломается кпп, ставишь новую кпп, ломаются колеса. ставишь колеса - ломается кузов..........
и так все больше и больше денежных затрат. и вот ты уже вложил как будто купил б/у лексус - а по факту все равно запорожец. ибо все из гавна и палок.
потому что заводская сборка со всеми расчетами не сравнится с гаражным лепиловом.
и самое главное что в итоге понимаешь что надо было изначально купить лексус, пусть и б/у.
либо просто не тратить деньги и силы на гавно а наслаждаться чемто еще.
__________________
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.09.2019 в 18:00.
|
|
|
|
12.09.2019, 18:31
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.12.2004
Сообщений: 21
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Тема переделки 1500-х стара как мир. Неоднократно встречал в и-те. надо внимательно поискать.
И сходите на форум там есть товаришц Chevyuser который эти смарты знает вдоль и ...
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ksa за это сообщение:
|
|
|
12.09.2019, 21:22
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от индюк
|
у вас непонимание назначения вещей просто.
|
Наверное, нужно напомнить мою изначальную задачу: уменьшить нагрев при работе от батарей.
Всё остальное - только если это можно сделать с минимальными затратами и действиями (раз уж всё равно вскрывать сей UPS).
|
|
|
|
12.09.2019, 23:32
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,984
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,943 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от индюк
|
ваш упс - бытовой прибор вобщемто. для бытового компа
|
SUA1500I для бытовухи? зубы уже мне продул, че там на очереди? о, шкура!
|
|
|
|