Re: Диагностика ИБП APC
Нужен кабель с распайкой APC 640-0024C. Можно пользоваться программой Upsdiag, в ней закладка Калибровка. Там же есть сброс ошибки батарей. Или бесплатной версией APCFIX. Калибровку можно не делать, по умолчанию настроена автокалибровка каждые 2 недели (336 часов).
Срок службы ИБП APC мощностью до 5 кVA заявлен 5 лет, после этого лучше заменить конденсаторы. Год и неделя выпуска - 3,4 и 5,6 цифры серийного номера. Схемы на эту модель не нашёл, но обычно 22 мкФ сохнут. Бывают ещё на 330х25 или 330х50.
Батареи должны быть полностью заряжены. И они должны быть с энергоотдачей HR. Пример: CSB HR 1234 w, Fiamm 12FGH36, BB Battery HR 9-12. АКБ для пожарно-охранной сигнализации (они самые дешёвые) не подойдут. И перед установкой их надо отбалансировать.
|